围墙对射问题...

[复制链接]
yjy196 发布于: 2008-2-20 10:43 638 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一个厂区围墙2000米左右,用20对红外对射,请问如何布线(电源线、控制线),用那种线?地址如何设置?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
posonic 发表于 2008-2-20 10:57:00
很简单的,因为距离远了点,就用总线系统,如果为了省成本可以两对做一个防区,即每相近的两对对射背靠背安装并串联;线呢总线一般都要3*1.0以上的线,这是标准,有的为了省钱也用0.75的,信号线用2*0.5以上的就可以了,而电源线要用2*1.0以上的,你这个项目在供电上最好采取前端现场供电方式,至于地址码目前很多产品都是自动识别的,你如果有兴趣可以与我联系,我做POSONIC总线报警系统的,QQ是597628248谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2008-2-20 11:42:00

2000米的周界。 估计只能用总线来解决。。目前这种技术也比较成熟。。

布线方面可以考虑电源和信号线一起或分离。一起走的话,最分分两边,降低供电距离,前端用24伏供电。 分离的就用220伏转的了。用的最多的也就这两种吧。。

回复 支持 反对

使用道具 举报