追风 发布于: 2008-1-20 15:19 960 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教大家一个问题,综合布线系统施工完毕,线缆量应该是图纸实际测量量乘以一个系数,这个系统是多少,这个系数出自哪本书?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangfeng717 发表于 2008-1-24 09:06:00
<p>这个系数应该是一个损失率吧,但是多少我就不太清楚啦</p><p>等待高手解答</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zsx_2002 发表于 2008-1-24 09:18:00
偶不知道盼高手解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaowq 发表于 2008-1-24 17:36:00
呵呵,高手呢??期盼你的解答哦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bianrong 发表于 2008-1-24 17:40:00
按定额,线缆敷设是3%左右的量,但是实际到货还看甲方的签收单的,当然,如果你要把测试仪量的数值一个个加起来也行,不过剩线就要算你自己的了。图纸上量的都是概数,不算最准确的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rerecruit 发表于 2008-1-24 18:14:00
<p>按通信工程设计规范是图纸上的数字×1.05</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
曲直 发表于 2008-1-28 13:57:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>rerecruit</i>在2008-1-24 18:14:00的发言:</b><br/><p>按通信工程设计规范是图纸上的数字×1.05</p></div><p></p><p>正解</p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
追风 发表于 2008-2-25 14:20:00
<p>综合布线的的线缆特性决定了它要乘的系数高,因为五类线或者六类线不能有接头。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
luckjeep 发表于 2008-2-28 00:45:00
损耗系数一般取5%