2513770 发布于: 2008-1-11 10:04 663 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我前段时间接了一个改造的工程,前端有共有40个摄像机,其中8个带云台的摄像机,走线方式是一线通,后端接的2台硬盘录像机(德加拉的卡6800)。这8路带云台的信号到监控室后经过三通分为16路信号,8路进硬盘录像机,8路进原来的一线通设备(贝克尔的16路画面分割器)控制云台。我的硬盘录像机(接云台信号的那台)隔几个月就会有问题(我的另外一台一直很正常),每次都是烧卡(每次烧的那张8路卡就是接云台的那些),现在已经烧了3张卡了,厂家工程师说是一线通中带电造成的。具体我也不是很清楚问题,希望各位大侠能给各合理的解释?如果一线通中真带电,那该怎么样处理?用视频分配器行吗?还是用别的设备?在线等待

qq:50264443

电话:15989351100

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
南京卓安 发表于 2008-1-11 10:08:00
为什么不做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
2513770 发表于 2008-1-11 10:09:00
怎么做接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南京卓安 发表于 2008-1-11 10:13:00

烧卡明显是线路中带交流电所致。接地,当然是...无语

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guomingy 发表于 2008-1-11 13:48:00
布线的时候你都沒做接地,就.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
2513770 发表于 2008-1-11 16:44:00
改造的,线路就没动,估计是没接吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2008-1-12 11:40:00

1.     8路带云台的信号到监控室后经过三通分为16路信号8路进硬盘录像机,8路进原来的一线通设备(贝克尔的16路画面分割器)控制云台——经过三通分配,是错的,应该用分配器或从16路画面分割器环路输出到硬盘录像机;

2.     带电、烧卡,一是检查呢个电源和设备漏电,更大的可能是“多点接大地”引入地电位环路了;“多点接大地”属于重大安全隐患,有时可以成片的烧毁摄像机和后端设备;

3.     系统只能一点接大地:主机系统即可连接在一起,专门作一个接大地线,前端所有设备包括防雷设备,都必须和大地绝缘。请检查,做到了没有。

电话咨询见短信。

回复 支持 反对