有一单位,使用的是北电的电话交换机。今天烧掉了1个板子,系统提示说某某号码线路短路。

我在此请教大家:电话线短路能把电话交换机的板子烧掉了啊?这系统太脆弱了吧

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
petermk 发表于 2008-1-5 19:25:00
只能说一般不会烧!但是这个没人敢保证!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
diudiu2000 发表于 2008-1-5 21:55:00

楼上这位大哥,听了你的话感觉好害怕啊!

我不会这么点背吧,在baidu上搜了一下都没有这样的事情啊。

大家有遇到或者听说这样的事吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2008-1-6 15:44:00

模拟电路的电话线短路,是不会烧端口的,数字电路,每个厂家会有不同标准。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nortel 发表于 2008-1-7 09:14:00
会烧的,还有雷电天气也会烧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pabxman 发表于 2008-1-7 18:32:00

打雷除外,那是天灾。

如果纯粹是模拟分机端口啊a、b线短路,导致烧板卡,那就是设计问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
petermk 发表于 2008-1-9 08:46:00
我就碰过AVAYA CM2 一块板子全挂,不过不一定是短路造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pabxman 发表于 2008-1-9 10:39:00

模拟分机端口(FXS)的芯片SLIC,一般都有过流保护电路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nortel 发表于 2008-1-9 14:11:00

我做沿海项目坏了N多板子

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cengjw2002 发表于 2008-1-9 20:28:00

如果是满配机柜全满的情况下,有点可能

一般情况下,有可能是电话线路,接到220V强电,才烧坏的,可能性比较大

一般两根电话线接到一起,最多端口,可能会死机~

一般不会烧坏,整块板卡的

回复 支持 反对