千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

西门子的MMI口,使用超级终端连接不上?...

[复制链接]
belief 发布于: 2008-1-2 15:17 1180 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现在超级终端没有反应,不知道是怎么回事情,请教高手!</p><p>线缆焊接如下:</p><p>水晶头&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DB9针</p><p>1和2...................................&gt; 5</p><p>&nbsp; 5.......................................&gt; 3</p><p>&nbsp; 6.......................................&gt; 2</p><p>听说有专门的DOS程序可以连接MMI口,比超级终端好用.是否能提供,谢谢!</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2008-1-2 15:22:38编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wsm_henry 发表于 2008-1-3 09:51:00
<p>路过,学习中.我只见过我同事用超级终端.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
djfan 发表于 2008-1-3 12:25:00
<p>检查一下“超级终端”的速率设置与控制器的是否相同</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
belief 发表于 2008-1-4 10:54:00
<p>谢谢,已经连接上了!</p><p>是超级终端的速率不一致.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sweet3750 发表于 2008-1-7 09:57:00
<p>我看资料6针RJ11和9针接口是这样的:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RJ11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DB-9</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5</p><p></p>