千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 红外对射精通的进 [打印本页]
作者: 风云小伙子 时间: 2007-12-13 22:06
标题: 红外对射精通的进
请问有谁遇到这样的问题~!
现在一小区30层住宅,沿墙壁煤气管道安装对射二对(二根管道)防别人爬行。二支发送端装在下面,二支接收端装在上面。二对射接收端在楼顶并成一个防区使用。现情况如下,在接收端楼顶,遮挡任意一支皆报警;在发送端,楼下遮挡任意一支皆不报警。
哪位大侠有好的解决方案~!
作者: 风云小伙子 时间: 2007-12-15 14:16
是光线互相干扰了,两对相距一米左右。现在我只能一边一只发送一只接收了,把信号避开,哎,要重新布线。郁闷呀
作者: matop 时间: 2007-12-16 00:49
如果用光栅就可以解决这个干扰的问题
作者: xsk123 时间: 2007-12-18 14:18
学习中
作者: 小黑鸟 时间: 2007-12-18 16:36
呵呵,遇到过,之前句要考虑到这个干扰的现象哦
作者: 小黑鸟 时间: 2007-12-18 16:37
呵呵,遇到过,之前句要考虑到这个干扰的现象哦
作者: cfwwwon 时间: 2007-12-18 21:10
我来帮你想个好办法吧```就是错开就好咯```
顶端接:一个发射+一个接受
I I
I I
底端接:一个接受+一个发射
就好咯~~~~
作者: cfwwwon 时间: 2007-12-18 21:11
我的联系电话13760476616,以后可以大家关照一下````
作者: gshuguang 时间: 2007-12-19 09:21
高人好多,我要多多学习!
作者: mailthon 时间: 2007-12-19 10:27
为啥要垂直安装,不能水平安装么?
作者: cjkyyt 时间: 2007-12-19 11:00
8楼的好主意啊
作者: 娶什么好呢 时间: 2007-12-21 09:12
路过,帮顶
作者: zhangchi115 时间: 2007-12-21 13:09
错开安装,加一根线子就行了。专业监控报警产品技术服务!
服务宗旨:卓越品质,用心服务!
驰骋科技有限责任公司
0551-4698329 联系人:张驰
商务QQ:175824208 E-mail:zc0808@163.
作者: zuo67830 时间: 2007-12-24 10:22
下次碰到这种项目可以使用可选射束频率的对射.
作者: anjun 时间: 2007-12-24 13:35
学习过
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |