周界电压...

[复制链接]
crcj 发布于: 2007-12-11 08:25 799 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一周界系统,用线为4*1.0,距离为700米,中心用一DC24  10A的开关电源集中供电,中间挂了19对对射.可到末端后电源电压只有8.5V,请问会递减得这么严重吗?还是有可能接线有误会造成这种情况吗?还有不有可能是电源线破皮达到地上去了?请各位帮帮忙分析一下,谢谢.
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2007-12-11 09:40:00

个人觉得这种集中供电还是有很多弊端的。针对你之中情况,我估计是以下原因:

1.局部短路。局部短路会消耗很多电流,由于阻值不变,造成电压降低

2.线路的线阻太大。建议在不加电的情况下,测一下电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xsk123 发表于 2007-12-11 10:41:00
hao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
缥缈 发表于 2007-12-11 10:47:00

可以先分段测试,找出具体哪一段线造成电压衰减,在具体找原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangchi115 发表于 2007-12-21 20:32:00
应该不会衰减这么严重,线子破皮不会“达到地上去",这电压才多大。你也真敢想啊。老大。可以考虑用220供电,在中间位置在增加一个开关电源。个人意见,仅供参考,欢迎交流意见qq:175824208