1、机房主要热量的来源: 设备负荷(计算机及机柜热负荷); 机房照明负荷; 建筑维护结构负荷; 补充的新风负荷; 人员的散热负荷等; 其他。 2、热负荷分析: (1)计算机设备热负荷: Q1=860*P*η1*η2*η3 Kcal/h Q:计算机设备热负荷 P:机房内各种设备总功耗 η1:同时使用系数;η2:利用系数;η3:负荷工作均匀系数。通常,η1*η2*η3取0.6—0.8之间。 本设计考虑容量变化要求较小,根据服务器等发热特点取值为0.75,UPS功耗发热系数取值0.7。 (2)照明设备热负荷: Q2=C*P Kcal/h P:照明设备标定输出功率 C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根 据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于 2001x,其功耗大约为20W/M2,在以后的计算中,照明功耗将以 20 W/M2为依据计算。 (3)人体热负荷 Q3=P*N Kcal/h N:机房常有人员数量 P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和, 在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。 (4)围护结构传导热 Q4=K*F*(t1-t2)
Kcal/h K:维护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5 F:维护结构面积 t1:机房内温度℃,t2:机房外的计算温度℃ 在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算,屋顶与地板根据修正系数0.4计算。 (5)新风量热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。 (6)其他热负荷 除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。 Q5=860*P 机房主要的热负荷来源于密集设备的发热量及维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量/用电情况以及机房面积后就可以确定精密空调的容量及配置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷补充的新风负荷、人员的散热负荷等,可根据计算机房的面积及设备容量测算。 |