yangyangdc 发布于: 2007-12-8 09:23 2190 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我正在给一个工厂做报价预算,到实际现场勘察后,发现,厂方是钢机构厂房,可以利用工厂里原有的强电桥架布线,但是桥架上都是大型机械设备的高压线缆,如果直接在上面布线很方便,但是担心干扰问题 ,考虑过用双绞线传输器,请教各位高工,我如何解决才能减少成本,视平效果还好,厂房长800米宽 400米 如果布钢管成本很高,元旦前要完工,多谢了
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
elechannel 发表于 2007-12-8 09:50:00

如果你想节省成本,最简单的办法就是布线前先在现场做干扰试验;不过380V的动力线所负载的设备种类不同;一般属于低频干扰;不过根据实际经验,出现干扰的几率不是太大;双绞线理论上是不错的,不过这种现场最好采用双端有源的设备,距离也太近,算算一对要160元左右,还不如采用75-3的视频线呢;因此也不推荐使用,而且双绞线一箱也要500元左右的,差的还不如视频线呢!总之,不要考虑的太多,现场试验即可!相信干扰的几率也不大(实际情况)。但是,如果你选择的设备本身不过关,经常会出现莫名其妙的错误的!哎,为了钱,你就干吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangyangdc 发表于 2007-12-8 10:06:00

非常感谢你的解释,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jishiben 发表于 2007-12-9 18:59:00

象楼主所说的,如果都是大型机械设备的高压线缆的话,就算是短距离的线也是很可怕的,因为这些大型机械设备的需要的启动电流都很大,不套钢管的话,真的不敢相信没有一点干扰。想降低成本的话,建议楼主采用双屏蔽的视频线吧,屏蔽层的电阻越小越好,外层接大地,内层才接信号地,这样的效果和套钢管的接近。但要注意走线尽量不要和高压线平行。(个人意见)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hehe9 发表于 2007-12-9 19:11:00
工厂室内最好是用钢管 ~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BG7JWE 发表于 2007-12-9 19:15:00
并不建议弱电与高电平排同走一槽.建议尽量离开或者另外走槽.这样不但可以减少干扰源的入侵,也同时保护弱电系统的运作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
guojunsmall 发表于 2007-12-10 10:03:00

"厂方是钢机构厂房",这样的条件下不建议用双较线做.您只是考虑到了视频线与380动力电的线缆并行的干扰,如果厂房里面有大功率的电机和变频设备呢?他们的干扰要远远强于动力电缆的.而双较线的抗干扰能力是有限的,一旦有问题了连补救的办法都没有.所以采用走钢管的是一种办法,但成本会高些.如果考虑成本和传输的话,800*400的范围内我觉得用视频复用比较合适,走一条线可以同时传输十几路视频信号,同时视频复用技术走的是高频信号,抗干扰能力非常好。在节约了成本的同时还避免了干扰问题。我在好多工厂都做过的,效果非常不错。你可以联系我们。

     

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tcy2815 发表于 2007-12-10 11:02:00
布屏蔽网线,室内的也不贵,万无一失。