[原创]浅谈报警系统中报警信号的拾取原理及线尾电阻...

[复制链接]
笨笨老鸟 发布于: 2007-12-3 00:31 12439 次浏览 97 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

相当长时间了,经常出入各种工程现场,常常的看到一些新参加工作的朋友把报警系统中的“线尾电阻”装于报警主机上,而不是把它装于应该装到的地方“报警探头”那边,而且也看到过有些施工人员其实入道也有多年了,不明白这些朋友为什么这么做,因此我有一种冲动,觉得应该把它写出来,警醒一下这些朋友,如有不正确的地方欢迎坛友讨论,千万不要扔板砖-呵呵!

原理简述(见下面原理图):

 

   电阻*R1R2R3R4R5组成2路分压电路。

  其中的R3R4R5 三个电阻组成的一路分压电路;会在分压电阻  R4 的上下 2 端各产生一个电压值;我们暂称之为V1V2;其中V1电压送到以“运算放大器”组成的“电压比较器”U1的反向输入端做为基准电压;V2电压则送到U2的同向输入端做为基准电压。

  再看由*R1R2组成的另一路分压电路工作情况,当直流+12V电压经分压电阻 *R1 降压后传送到U1的同向输入端时;如果输入电压值大于基准电压值V1时则U1的输出有高电平输出;如电压值小于V1电压值时则U1无高电平输出。

  同理反推U2工作情况则为;V2 电压送到U2的同向输入端做为基准电压,直流+12V电压经分压电阻 *R1 降压后传送到U2的反向输入端,当此电压值小于基准电压值 V2 时;则U2输出端有高电平输出,如高于V2 电压值时则U2输出端无输出。那么不管这2个电压比较器  U1   U2 哪个有输出经过防反流二级管输出后会合成为1路电平信号;使OUT端都能得到1个高电平送给下一级电路处理后而得到报警信号。

  由于V1V2这2个电压之间存在差值,因此V1V22个电压值之间的差值范围称为门限电压的上、下限,只要回传的电压值超过此上下限范围,报警主机即得到报警信号,而此上下门限电压值的取值范围是和各个厂家的设计思想有关而各不相同,所以只要知道他的工作原理就可以了,而且我们也知道这个门限有一定的范围,在我们做工程中如偶然找不到或丢失了2.2K电阻时,不必拘泥于同值电阻,找一个阻值相近的电阻代替完全可以,只要你回传的电压值没出它的上下门限值就可以,只不过阻值偏离2.2K越大;误报的几率越大而已。

  在以上所诉的分压电阻  *R1 其实不是被厂家焊接在线路板上的,而是在我们购买报警主机(或总线系统中的地址模块)时,随机附送的“线尾电阻”,也即报警系统的“线尾电阻”,它其实就是报警整体电路里的“双电压比较器”前端的分压电阻*R1 + 12 V电源经过其分压降压后返回的电压,其取值都有一定的门限范围,它回传的电压值一旦超出其设计门限范围,报警主机只要工作在布防状态下就会立即响应,发出报警信息和动作。

  其实分压电阻 *R1 两端的线段即为接于报警探头上的信号线,由于 *R1 不是被报警器材厂家焊接在线路板上的,而是随机送给我们用于安装在报警探头处的,又由于*R1上端的线和+12V相通;因此在安装报警探头时可以在布线时少放1棵线(只限于并行系统、总线型不适合),也即只要放3芯线就可以了(俗称:三线制),具体做法为;在报警探头的电源 + 级接线端子和 C 端子之间直接跨接“线尾电阻” *R1 就可以,信号线接于NC端子上就OK了。而有的厂家不是把*R1做为线尾电阻;而是把R2做为线尾电阻来使用,依据上面所述原理也就不难理解了,其作用是相同的。

  那么依据上面所诉的原理,可以看出;如果人为的把报警线号线短路了,无论把它和电源正极还是和“地”极短路了,报警信号线上的电压值不是接近 + 12V 就是接近0V,这样都会超出这个报警信号拾取的门限值,主机则会得到报警信号,同理,当人为把报警信号线剪断时,可以看出回传的报警信号电平和把报警信号线对“地”短路时情况相同,则报警主机也会因得到信号而发出报警信息,因此这个“线尾电阻” *R1 也就起到了“防止人为破坏”的作用,那么我在接触一些入行不长的朋友做工程时,这些朋友常常把这个“线尾电阻”安装于报警主机内的接线端子上,这样做是不对的,这样做使报警主机失去了“防止人为破坏”的作用(或称功能)。要知道安防系统始终是以报警系统为中心的,不管现今的视频技术如何发展,如何先进,如何有经济价值,它也不能取代报警系统的作用,而且报警系统往往安装于使用单位的要害部位(如银行的金库等),因此报警系统是承担着重大责任的,试想如果因为你的一个偷懒而使犯罪分子通过一个简单的破坏(如把信号线短路或剪断,这是最容易也是最简单的办法),而至使用单位蒙受巨大损失时,而不幸的是当相关方面确认了这是因你的错误行为而导致的结果,你到时会怎样来承担这个“责任”?你承担的了吗?因此,劝那些至今还把这个小小的“线尾电阻”装于报警主机上的朋友们赶快的警醒吧!!!这绝对不是危言耸听。


[此贴子已经被作者于2008-1-27 9:32:00编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有97人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jishiben 发表于 2007-12-3 01:11:00

赞!楼主一针见血,很多做安防的同事都是说自己做过什么大工程,应用过什么高科技产品。他们大多都认为只要把产品装上,交给客户正常能使用就ok了,但确疏忽了产品应用的利弊和正确安装程序。这种大意往往都在自己完工的工程留下了极高的隐患。

希望各位同事能引以为戒,扎实自身的理论基础,这样才能立于不败之地。

同时谢谢楼主!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
littlebar2006 发表于 2007-12-3 11:01:00
我就更不明白了! 我们布线是放电源线和数据线! 电源线两芯 数据线两芯 依据你的说法 三线制 怎么接线?信号线不是一芯啊!不懂 请多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
littlebar2006 发表于 2007-12-3 11:06:00
期待你的解释! 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-12-3 12:17:00

好帖,这个论坛应该多一些这样的技术帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
远在心边 发表于 2007-12-3 12:31:00
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
czq7912 发表于 2007-12-3 15:37:00

好贴啊!!顶!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-3 19:16:00
谢谢2楼5楼6楼7楼朋友的鼓励!!!
三楼的朋友你好:其实你还是没仔细的看我的帖子,里面讲的很清楚,我给你重复一下我帖子里的这段“由于*R1上端的线和+12V相通;因此在安装报警探头时可以在布线时少放1棵线(只限于并行系统、总线型不适合),也即只要放3芯线就可以了(俗称:三线制)”看这块时你最好对比原理图来看,当然这里我在括号里特别注明了“只限于并行系统,总线型不适合”,可能是我表达的不很清楚,我可以这样解释一下,在传统的小型报警主机系统中,往往报警探头的工作电源都是取自报警主机的,而报警主机的电源正极正好是和线尾电阻相通,那么是不是可以省掉一个芯线呢?这个你可以验证一下,在报警主机不加电时,你用三用表的电阻档测一下信号线的2个接线端子中的1个端子是不是和电源正极相通的?就可以想通了,当然报警主机的供电能力是很弱的,如果你的系统探头很多,或工作电流很大(如对射探头),就不要采取这个办法,而是要采取单独供电,如果是单独供电时“三线制”就不适合了,不知这样说你是否能明白。
另:有关报警主机的供电电流大小,我可以举例DS7400Xi系统中的单路总线驱动模块DS7430来说明,“DS7430 上的POWER 电源端口输出功率较小一般不对探测器供电如需给少量探测器供电 ,一般从主板辅助供电输出口输出但输出电流不大于800mA”,这段在《DS7400XI 报警主机编程使用手册》的第8页上,你可以看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-3 19:29:00
补充一下:三楼的朋友,如果是并行系统,信号线里传送的不是数据信号,而是电平信号,所以你放的信号线不能叫“数据线”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-7 21:05:00

怎么?没人看吗?看来多此一举了,多数人还是不太重视这个了,还是挣大钱要紧呀,技术吗谁还在乎精与不精,能把钱糊弄到手也就完了。我老鸟看来真的老了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anvoxalan 发表于 2007-12-8 14:25:00

学习了楼主,感谢你的无私!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
缥缈 发表于 2007-12-10 14:42:00

不就是把电阻接到前端探测器里,增加报警系统的安全性吗。搞的这么复杂,有多少人能看的懂?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
qixin2006 发表于 2007-12-10 15:07:00
好帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
littlebar2006 发表于 2007-12-10 20:35:00

有个问题想请教斑竹! 12个双监探测器 主机是CK 的 16防区 一个防区上有的带了两个探测器 这些天总是误报 查不出原因!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
刘伟业 发表于 2007-12-10 21:22:00

    果然是好贴。你的专业水平真是不容置疑。我对你好佩服。我做安防都已经5年多了。关于“线未电阻”的问题,我知道其重要,也知做法。但就是少了你这份热诚及对事物(真理)的执着。

    同时,好多谢你的资料。有机会大家好好交流。LWYUE.1977@163.COM      QQ:779246165

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
mailthon 发表于 2007-12-19 10:20:00
支持lz, 难得的技术贴,,
回复一个回路双探头的兄弟,
: 你那两个探头是NC or NO?  NC就是要串进回路,NO 就要并在回路中,
EOL 电阻当然只能用一个了,多了会误报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
enzi 发表于 2007-12-24 14:49:00

楼主,你好! 我测过CK2300主机的防区端口 他的电压是5V左右 要是用你方法接进电阻,其他正常防区就会开路的 不知道楼主试了没有啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lcmbig7339 发表于 2007-12-25 13:55:00

不错的贴子,应为精化贴。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
笨笨老鸟 发表于 2007-12-28 01:29:00

不好意思,出了趟差,没及时回复,抱歉了!

其实我也是边学边干,对坛友提出的问题试着回答一下,如有不当之处望大家斧正。

14楼的朋友原帖是

有个问题想请教斑竹! 12个双监探测器 主机是CK 的 16防区 一个防区上有的带了两个探测器 这些天总是误报 查不出原因!

我遇到这种问题一般会采取这样的思路解决:

首先感谢16楼的朋友的回帖,说的比较重要,就是一个回路里不管你接了多少个探头,“线末电阻”只能接一个,这个不能错。

其次是要分清一个回路中那个探头出了问题?可以暂时把部分探头剔除出回路(可以把这个探头中的信号线直接短接),只留一个探头在回路中,看是否还会出现误报警?然后再接入另一个探头,而把检测过的探头剔除,以此类推,逐个检测看看是那个探头出了问题,其实施工中真正是探头出问题的时候比较少见,多数还是与施工和线路有关。

17楼朋友的问题是:

楼主,你好! 我测过CK2300主机的防区端口 他的电压是5V左右 要是用你方法接进电阻,其他正常防区就会开路的 不知道楼主试了没有啊

恕我愚钝,我没看明白这句话的意思,

其实报警主机的信号取样电路基本都是一样的,有多少防区就会有多少个(套)取样电路,可以理解为:“简单的重复”,不知一个防区接了“线末电阻”其它防区怎么会是开路的了?应该是各个防区都要接“线末电阻”,这样在每个防区中只有在被触发警情时才会出现开路现象(指接C~NC时)。

12楼的朋友:

不就是把电阻接到前端探测器里,增加报警系统的安全性吗。搞的这么复杂,有多少人能看的懂?

其实你看看我发帖的题目就是了,我只为提示一下不要轻视这个小小的“线末电阻”而已,因为报警系统是安防的中心环节,处于比较重要的位置,他的防护对象大多都是比较重要的部位或称要害位置,严格的讲我们如错误的使用它是要承担责任的,只是日常生活中人们对法律重视的还不够而已,假如遇到某一单位真的认真起来会如何?试想一下就会释然了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
littlebar2006 发表于 2007-12-30 17:56:00

请教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12345下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城