千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

数据点和语音点各200个,机柜内如何配?...

[复制链接]
sunny3 发布于: 2003-7-31 11:18 704 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
问:PDS机柜内,数据为6芯光缆接入,语音为200对市话电缆接入,配出为400条语音数据线,其中语音数据各200个,请问PDS机柜内各种配线架的数量?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
雷雨的天空 发表于 2003-7-31 21:56:00
光缆盒在最上面,然后是语音和数据的配线,把市话的进线打在其后。排线的时候做漂亮点。要整洁美观
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雷雨的天空 发表于 2003-7-31 21:57:00
你在哪里?我去给你做算了!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
罗森伯格 发表于 2003-7-31 22:53:00
最好用有色的标签盖把语音和信息分开,这样更好看一点!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yokai 发表于 2003-7-31 23:05:00
12口19寸光纤配线架1个,下面是24口数据配线架需要9个,再下面是110  100对配线架11个及背板6块(含电话进线配线架2个),如果24口配线架没有自带过线槽,还需要配备15个过线槽(配线架之间),还要预留交换机的位置,这样最小也要2米高的机柜哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
FLYDOG74 发表于 2003-7-31 23:12:00
如果分楼层,最好同一楼层的在一起,这样比较好相互转换。最好都用快接式的配线架,好管理而且美观。当然,贵些。如果资金不是很缺乏,可以考虑。如果资金缺乏,又不需要经常调整跳线,可以考虑都用110的鱼骨架,整齐,便宜,占用空间小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
新飞游 发表于 2003-8-2 15:53:00
支持楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sunny3 发表于 2003-8-4 15:55:00
只有语音进线用110,其余均用24口,这样的好处在哪里?
在24口和48口之间,推荐24口?48口配线架?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
城市农民 发表于 2003-8-4 18:25:00
楼上说的都好,只是一个40U机柜不行
110的便宜,整齐,占用空间小,跳线不方便,信号传输也不好-------------yu
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆