最近做了一套依时利门禁系统.四台ER981D的控制机.装好后,有一台机子老出现问题,烦的要命,客户也烦的很.问题是这样的,有一台门禁在使用时,老出现有时刷卡门开不了,继电器也不跳.主机上显示<欢迎光临,XX,门已打开>.可门就是不能开.有时就是显示<欢迎光临,XX>.门不开.控制电源离锁只有三米多,也只带了一把锁,功率也不大,控制主机上带了一个副读头.其他三个也是这样带的,都可以,没什么问题.后来控制电源,门禁控制机,连接线都换了新的,电锁也换了新的.连锁到控制电源的电源线也换了<先前因为施工方布线布的是网线做电源线,可他们说他们以前也是这样做了.没什么问题.(纳闷,怎么这样也行)后来把线换成了2X0.75的电源线,可用了几天,老问题又来了.测了一下电压,输入电压在220左右,正常,输出到门禁控制器上的电压10.5左右,应该也正常,常闭电锁输出端电压在15伏左右,技术参数是12伏,可我测了一下别的三台,也都在15伏左右,应该也可以啊.这样的配置也在规格允许内啊.奇怪了.那边公司说是电源功率不够,不应该 啊,一样的配置,他们都行,这套的锁还换了功率更小的.纳闷啊.测试的时候还出现了几个奇怪的问题.出现问题的时候把副读头的先拔了,试了几下,可以了,但没打多少,还是一样不行.还有就是有一次用万用表测电压的时侯,把表两端点在锁输出两端,感觉也还正常,<不知道是巧合,还是什么原因,总之感觉怪怪的,摸不到头脑>可问题还是依然没解决,还有一个问题就是系统布线的结构是485星型结构,距离都不怎么远,转换器是无源的,因为他们说他们以前的也是这样做的.纳闷.所以先都这么布了,就只能这样做了,联机是都联上,上传,采集数据都可以.<会是这个问题吗,这样看来也不应该是啊 >可真不知道拿什么来试了.都试过了.只能先拿这招先顶着里.现在试用了一两天,还没出现那问题.可真正的问题所在真的是不知道出现在哪?在此拜请各位大侠参谋一下,希望大侠们不吝赐教,在此给小弟留下你们的看法和见解,不甚感谢... |
|