紧急求救:远程布防...

[复制链接]
xiedoc 发布于: 2007-11-26 15:25 1305 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

客户做了个接警中心机,用的是BOSCH 6100,共有26个点,有6套bosch CC408主机,18套CK238主机和两套CK236主机。现在他要利用电话来实现远程布撤防功能。CC408我知道能实现,但是236和238如何可以实现,请教各位高手了。

如有解决方案,可以发邮件到:CZME168@yeah.net

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
淡蓝的忧郁 发表于 2007-11-26 15:54:00
CC408只能远程布防,不可以撤防。至于CK的能否布撤防,我就不大清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiedoc 发表于 2007-11-26 16:06:00

谢谢2F的高手。为什么不能支持远程布撤防呢。我弄不明白了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
淡蓝的忧郁 发表于 2007-11-26 16:29:00

这也是处于对安全的考虑。如果能够远程撤防,一旦有人监听线路,那就不安全了,况且很多事情很难说的,考虑到多种情况,防盗主机还是不要远程撤防的好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
czq7912 发表于 2007-11-28 14:12:00
CK主机支持远程布撤防的,可以通过网络或电话线实现,通过网络的方式在主机端要加一个网络模块,利用电话线方式在中心端要加个MODEM,这个MODEM不是普通的MODEM,是专有一种通讯协议的MODEM,现在市场上的MODEM没有的,或是这个协议的高版本,不支持远程遥控CK主机!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
故意 发表于 2007-11-28 14:41:00

BOSCH 6100接警中心只能实现bosch CC408主机,不能控制CK主机,协议不同.

要远程控制CK主机需要另外增加一套接警中心,可以用FE-100或其他的都行.也可以通过网络控制,网络连接速度更快,控制更简便.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
MTS110.COM 发表于 2007-11-28 15:02:00
以下是引用故意在2007-11-28 14:41:00的发言:

BOSCH 6100接警中心只能实现bosch CC408主机,不能控制CK主机,协议不同.

要远程控制CK主机需要另外增加一套接警中心,可以用FE-100或其他的都行.也可以通过网络控制,网络连接速度更快,控制更简便.

 接警中心一般不支持反向控制报警主机。。如前面几楼说的,安全性的原因吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
czq7912 发表于 2007-11-28 16:51:00
以下是引用czq7912在2007-11-28 14:12:00的发言:
CK主机支持远程布撤防的,可以通过网络或电话线实现,通过网络的方式在主机端要加一个网络模块,利用电话线方式在中心端要加个MODEM,这个MODEM不是普通的MODEM,是专有一种通讯协议的MODEM,现在市场上的MODEM没有的,或是这个协议的高版本,不支持远程遥控CK主机!

忘了说了,CK主机的遥程控制要持中心的软件支持不支持的!!!迈特安的软件MONXP系列是支持的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiedoc 发表于 2007-11-29 09:28:00
BOSCH的6100主机与软件不支持反向控制,所以也不能实现远程撤布防的。但是据说可以通过电话布防。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-11-29 09:50:00

关于这个问题,我在这里做一个总结。

考虑到安全问题,BOSCH的主机一般都只支持远程布防,不支持远程撤防。能实现远程布防和撤防的,只有以下两种情况:

1.MT系统。如果前端为DS6R-CHI,可以在MT中心实现远程布防和撤防

2.DS7400.安装FSB软件后,可以实现远程布防和撤防(FSB是专门的远程布撤防控制软件,不同于CMS7000管理软件,需另外购买)。

另外,9楼所说的D6100,它是一个接警中心机,跟报警主机的控制是不相干的。

如果大家对我以上所说的有疑问,可以咨询博世各地办事处,电话:010-67827000(北京),021-63172155(上海),0755-88299456(深圳)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
MTS110.COM 发表于 2007-11-30 21:12:00
支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wwx330 发表于 2007-12-2 19:17:00
远程布防可以,但远程撤防,就要考虑了,尽量不要这样做,因为太不安全了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xiedoc 发表于 2007-12-2 20:54:00
谢谢大家的回复.请问一下网络模块的型号,还有需要什么样的软件来控制.急盼复.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cnghost 发表于 2007-12-4 12:14:00
路过,学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-12-4 12:46:00

网络报警模块为C900TTL-E,支持CID和4+2格式。D6100用的软件为中心管理软件,MTSW系列的。

由于报警中心接收机的工程复杂,涉及很多因素,我建议你能够与代理商或者办事处取得联系,让他们配合你去做。我们手头的接警中心单子接到比较少,如果是比较强的技术问题,可能我们不一定能够为你作出准确的答复。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cwj77764864 发表于 2007-12-13 09:46:00

远程布撤防?用户会干吗?不安全呀!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
heheboy 发表于 2007-12-15 18:15:00

急求报警主机和报警联动箱的区别和联系!报警主机的防区是如何划分的呢?报警主机和报警键盘又是怎么回事啊?谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zhangchi115 发表于 2007-12-19 15:55:00
我也作了一个类似这个的中心。是中国银行要求的吧。我也朋友头疼的问题,CK236报警到中心,格式不是很兼容,没有撤防信息。要在中心把信息格式重新定义一下才可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
xiedoc 发表于 2007-12-21 13:02:00
我的接警中心运行一切顺利,做了两套,用的都是D6100主机,兼容性很好,我里面有CC408,CK236,CK238,还有三套安定宝主机,所有信息均可以发送过来。楼上的CK236收不到撤防信息是第二个电话拨号选项里的参数没填,或者你的中心机和我不一样,我的全部可以收到。唯一要改的是安定宝发过来的报警信息明明是红外探头报警,收到是周界跨越,但可以自己在软件里手工翻译过来,就没问题了