压差旁通系统问题请教?...

[复制链接]
chuyiai 发布于: 2007-11-21 11:41 904 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>压差旁通系统:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;供水压力传感器(模拟量)和系统自带压力表值相同,都是8.9公斤,回水压力传感器值是7.9,而系统自带压力表值为3.9公斤,两只压力传感器是相同的,请问问题可能出现在什么地方?</p><p>请各位高手指教?</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hbhoneywell 发表于 2007-11-21 13:58:00
安装位置的可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chuyiai 发表于 2007-11-21 14:33:00
<p>中间使用蝶阀来割断两侧,位置是相对的,应该不会有问题。</p><p>传感器曾经换过一次,结果是一样的,所以我觉得也没有损坏的可能。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hgr108 发表于 2007-11-21 17:11:00
<p>正常情况下,供回水压差不会有5BAR,你的压差传感器应该是正确的,可能是回水压力表坏了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chuyiai 发表于 2007-11-22 09:26:00
可是供回水压力差只有1BAR左右,这样正确吗?在楼内循环一次后,降低压力是否应该更大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hgr108 发表于 2007-11-23 08:59:00
<p>供回水压差的大小与空调末端(空调机组、新风机组、风机盘管)的阀门开度情况有关、与管路情况有关,特别是楼层中的水路平衡阀开度情况,一般情况下压差为1.5bar~2.5bar,我也碰到过1bar的时候。</p><p>另外,你可以查看一下空调水系统图,就近的其他压力表的数据可以参考一下。</p>