<p>[求助] 送排风的自动控制点,放在控制箱的什么位置?</p><p>今天公司采够送排风的楼宇自动控制,厂家问我,这个二次回路接口放在什么位置,我当时也晕了,这个我也不清楚呀,</p><p>请知情的帮忙下呀哈</p><p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
楼控关注者 发表于 2007-11-20 13:09:00
二次回路控制接口应放在送排风机的强电控制箱中,DDC模块再监控二次接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kyone 发表于 2007-11-20 13:48:00
我听厂家做销售说的,送排风有一个强电进线箱和控制箱,那我们的二次回路就应该在控制箱中了,对吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
exp123s 发表于 2007-11-21 13:09:00
光说箱名称可能会出错,应是放在送排风机的手动启停按钮所在的箱就没错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuanyuan9952100 发表于 2007-11-21 19:34:00
一般都是放在控制箱里,把BA控制的要求放在控制箱的二次回路里
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuyi700300 发表于 2007-11-26 10:29:00
通俗的说,就是在风机的电力继电器后面装一个小形的控制继电器,根据DDC的要求可以用12V,24V,或者220V,380V都可以,二次接口多有开发商协调设备厂家取出.自己加控制继电器就多收点money