千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请教下干扰问题,欢迎指教...

[复制链接]
s350435775 发布于: 2007-11-16 16:28 6954 次浏览 82 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一号点

二号点

 

三号点

 

五号点

 

六号点

七号点

八号点

图片看不到的话点击后刷新就可以了

这是一个磷化工厂,做完了有半年了,刚开始勉强,现在完全不行了

一二号点走的是双绞线,前端无源,后端有源~距离监控室500-600米远.那两张照片还是以前照的,现在的图象全被淡素线布满,就像七八号点一样.下雨天根本看不见,

其余的点走的是75-5的线,五号点是原先安了抗干扰器的~,现在也变的慢慢布满淡素线了,小弟我经验不足,请教下这些是干扰是什么干扰,会有什么样的原因引起的,有没有什么样的设备或办法可以解决,或缓解的.

前后端都已经接地了,走视频线的原先加了抗干扰器都没有什么作用,后来换了种,情况稍微好了点,但淡素线还是满多的.

关于视频信号干扰堆积有没有什么好的办法可以解决了。?


[此贴子已经被作者于2007-12-5 15:08:39编辑过]
回复

使用道具 举报

已有82人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
云波光电 发表于 2007-11-17 15:08:00

都是双绞线惹的祸!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
s350435775 发表于 2007-11-17 21:02:00
恩~是的,比较头大的是双绞线的干扰不好解决,干开始双绞线的效果满好的,可是时间长了就....试了些办法,效果也不好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zjprolead 发表于 2007-11-17 21:08:00

我觉得是线路的问题。需要检查线路:一。线不是国标线,二。中途有接头的地方或线路上出现了接地。三。周围环境(包含大地环境)有不适合走线的。四。走线时没注意穿管(像磷化厂如果穿镀薪管就不操心了)

  还有就是磷化厂对线缆的腐蚀(特别注意的一点)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
s350435775 发表于 2007-11-19 10:24:00

这...要真是线路中途有接头的地方或线路上出现了接地那还真的不好查啊.?全都埋在地下了.

干扰最严重的的现在是一二号点,走的网线.它的中间有一段被甲方挖断过,现在跟他挖断的一段穿了钢管,不过像楼上说的一样,原先的管子都挖断了,腐蚀肯定满大了.

我比较担心的是就算这两个点重新铺线(当然是双绞线)会不会还是有可能变成现在的样子(主要是怕双绞线经不起时间的考验,甲方的规模还满大,一直都有做的)要是万一又有这种情况就不好说了(因为其他的点没挖断过现在也不行了)

[此贴子已经被作者于2007-12-5 15:12:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
whxxt 发表于 2007-11-20 10:55:00

楼主:你用的什么摄像机,前端是怎么供电的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhangms 发表于 2007-11-20 11:30:00

你的电源被污染了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhangms 发表于 2007-11-20 11:32:00
你的小区里有没有变频器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
tieyu 发表于 2007-11-21 16:17:00

是不是用的抗干扰器质量不好,我做的工程也出现过你所讲的这些情况,安装上抗干扰器就好了.是我们公司自制研发的.如果需要请拨打电话:13693501212

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
whxxt 发表于 2007-11-21 16:25:00

用万用表测一下前端电压,有点像供电不足!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hbcn2005 发表于 2007-11-21 17:10:00
这与前端摄像机质量也有很大关系,还有双绞线及双绞线传输器质量不好也会出显这情况;建议你更换前端设备和传输器试下,应该可以解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
s350435775 发表于 2007-11-23 09:41:00
双绞线传输器我用的是一个满好的牌子的啊!他们的这个产品算是满成熟的了.如果说是前端设备的问题也不会都这个样子啊..线我们用的是室外双绞线,500多一箱.应该不算满差吧.?还有我们走视频线的部分也是这样了,只不过加了抗干扰器好了些.但是双绞线的干扰还没有找到什么好的解决办法.难道双绞线遇到干扰就没法解决吗.?
[此贴子已经被作者于2007-11-23 10:39:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
BG7JWE 发表于 2007-11-23 09:46:00
又是一个典型的干扰例子,现在把它顶置,请各位发表一下自己的意见.谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
s350435775 发表于 2007-11-23 10:34:00

谢谢~

[此贴子已经被作者于2007-11-23 10:35:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
张刚qq 发表于 2007-11-23 17:05:00
先拿个好机子 试一下,要是一样就不是机子的事.那就要看线路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
linuxbag 发表于 2007-11-24 00:09:00

换用全有源的双绞线传输器试下.

认真检查接头的接触是否有腐蚀生锈,是否接触良好.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
stranger_ls 发表于 2007-11-24 08:22:00

最好能一路一路断开,看干扰还在不在。个人认为不是双绞线的问题,是线路内有干扰。同意11楼说法。再说你为什么要两端同时接地呀,这么长的距离两端的地是不能一样的,断开一端试试(完全断开,不碰任何铁器)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
叶舞秋风 发表于 2007-11-24 09:44:00
这是双绞线的高频分量丢失了,质量不是很好的双绞线用一段时间都会出现像雾一样的现象。  其余应该是线的问题,是否用的国标线 ,检查下线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ckguoan 发表于 2007-11-24 10:06:00

学习中,本人认为和电源有关.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ysh0592 发表于 2007-11-24 11:32:00

线路改造肯定可以解决的。

回复 支持 反对