[求助]变频器干扰的处理方法...

[复制链接]
jsshijm 发布于: 2007-11-8 16:25 906 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚做了一个小工程,用视频线75-5的线,最远的距离是近180米,在场地内有一个13KW的变频供水系统,对视频信号产生干扰,在变频器前加了滤波器后干扰减少但还是不能达到满意的效果,视频线也接地了干扰还存在,变频器不工作的话一切正常,请教各位大侠还有什么解决的办法?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tsman2008 发表于 2007-11-8 16:54:00
加一个视频抗干扰器呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
guojunsmall 发表于 2007-11-9 10:27:00

变频干扰问题,简单的滤波器是解决不了问题的.最好用调制类型的抗干扰器.我这里有你可以拿去试试看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2007-11-9 13:55:00

那么大的干扰,需要解决太难了!

有处理过的类似问题的人来说说看!

我上次看到一个人采用电感来解决大变频器的干扰,不过费用很高!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
奋斗者 发表于 2007-11-9 17:14:00

解决干扰的方法:

登陆www.bjpangu.com 网可以解决


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wy882200 发表于 2007-11-9 17:34:00
楼主是河南的工程商吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lmlduying 发表于 2008-5-19 16:07:00
用移频型抗干扰器,避开干扰频段