奇胜C-BUS的疑问,高手请进来帮帮忙,冷阴极管,关不死...

[复制链接]
xhdjm 发布于: 2007-11-6 22:42 1676 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们公司最近在做一个5星级酒店的调光系统,发现5104D5   5102D10   L5112D12B2控制冷阴极管回路时有关不死,或者模块打开冷阴极管后关不掉,当这个回路里并上别的小回路筒灯后,就能正常调光控制.偶们以前做的时候没发现这个情况,最近一个工程才出现,请高手指教.谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
peteraiyan 发表于 2007-11-7 16:31:00

呵呵,不知道具体C-BUS怎么调,可能是变压的问题?

帮你顶到解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xhdjm 发表于 2007-11-8 00:30:00

今天又发现同一种变压器,有的回路可以调,有的回路关不掉,还是得并上旁边的小筒灯回路才可以正常调光,变压器是电感的.C-BUS模块是可控硅调光啊!有人碰到够这个情况吗,具体怎么解决的,望高手指教,工地老是并上别的小回路,控制不是很方便.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xhdjm 发表于 2007-11-8 00:32:00
今天打电话问过奇胜上海办的,说要每个冷阴极光回路加个补偿器,一问价钱要700RMB一个,妈的,偶这里冷阴极管回路有100个左右,都加的话...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
peteraiyan 发表于 2007-11-9 10:25:00

看来成本又上去了?

冷极管调光,没那么复杂吧,还不如直接用电脑控制了,不行直接空开关了算了。省事.呵呵.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
geoby 发表于 2007-11-13 12:37:00

嘿嘿,冷阴极管是这样的啦。。没办法!

不过俺碰到的基本都能关掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
图坦卡蒙 发表于 2007-11-14 17:15:00

同行:你好!

    关于C-Bus调冷阴极管这个问题我在04年就已经知道了,实际上C-Bus模块本身做的不好,没必要用什么700块的补偿器(恶心的奇胜)。其他品牌的调光器都没这样的问题。

     欢迎探讨技术问题:我的QQ,441437566

[此贴子已经被作者于2007-11-14 17:17:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
peteraiyan 发表于 2007-11-15 09:23:00

技术高手,

看来是他们的小漏洞?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lan960 发表于 2007-11-19 17:25:00

看来是成本又上去了,

不行直接空开关了

回复 支持 反对