lgdzhf 发布于: 2007-11-3 20:49 12068 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    一个小区的监控工程,共计40多个监控点,现在完成了小区内14个监控点的布线,最远的距离400多米,视频线采用syv75-5,电源采用从机房引出220v,到各个监控点再用12v或24v变压器变压。昨天通电调试,后端采用工控式DVR,问题随之而出,每路图像上都有几条长短不一的横条!  机房在3楼,楼下路边有3个10KV的环网箱,供应整个小区的供电,现在搞不清楚干扰的来源,是因为3个10KV环网箱把干扰串进了视频线,还是前端各个变压器引进了50HZ交流干扰?  请高手帮忙给出解决的办法。

之前做过一个发射台的监控工程,点不多,但干扰不小,后来也是采取了很多办法才勉强交差。

  本人半路出家,做这行时间不长,但干扰总和我不期而遇,闹心!

 重新布线的方法就不用考虑了。 目前情况下重要的是确定干扰的来源,和之后的相应解决办法。 

 我明天要去现场,在现等待各位热情的帮助。

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lgdzhf 发表于 2007-11-3 21:09:00

没人回答啊?  自己先顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
spzhao 发表于 2007-11-3 21:17:00
做抗干扰设备,有问题请咨询134-213-76543
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BG7JWE 发表于 2007-11-3 21:22:00

有三个10千瓦的变压器在你也敢装上去啊?郁闷了~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lgdzhf 发表于 2007-11-3 21:38:00

回4楼的: 我们之前和甲方说过机房下面的10KV环网箱会对视频造成干扰,甲方也知道这个后果,但就是不肯改机房的位置,因为开发商把沿街的门面全卖出去了, 利益最大化啊, 现在的问题是干扰已经出现了, 在不重新布线的前提下该怎么解决。比如加抗干扰器,但是否合适、有效,比如做好接地,但具体的是做好机房内各视频线屏蔽网的接地还是前端摄像机电源的接地呢? 

   继续求教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
littlebar2006 发表于 2007-11-3 21:38:00

应该是电源的干扰 我以前也遇到过 是交流电串进视频的 整个系统加净化电源 做好接地 应该会解决问题!  你试试看吧! 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lgdzhf 发表于 2007-11-4 01:15:00
up
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
狂影 发表于 2007-11-4 11:29:00

<<<<<一个小区或工厂的监控工程,共计40多个监控点,现在完成了小区内14个监控点的布线,最远的距离400多米,视频线采用syv75-5,电源采用从机房引出220v,到各个监控点再用12v或24v变压器变压。昨天通电调试,后端采用工控式DVR,问题随之而出,每路图像上都有几条长短不一的横条!  机房在3楼,楼下路边有3个10KV的环网箱,供应整个小区的供电,现在搞不清楚干扰的来源,是因为3个10KV环网箱把干扰串进了视频线,还是前端各个变压器引进了50HZ交流干扰?  请高手帮忙给出解决的办法。>>>>> 楼主的这个问题如是做这行的都应该会碰到的问题   有没有更好的解决法  我做的一个工程也会出现这问题   天气好的话还行但天气不好时就很厉害<下雨天除外>

望高手的上来帮帮忙 好让后来朋友碰到的就不会愁眉不展了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
BG7JWE 发表于 2007-11-4 12:32:00

楼主,请你先把后端设备:录像机及其他显示器等设备(只要是属于监控部分的设备),都用一条电源线供电,在电源线的前面安装一个电源滤波器.先试一下看看还有没有太大的干扰.

试完后请把效果写上来.谢谢.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lgdzhf 发表于 2007-11-4 22:30:00

  今天去了现场,采取了如下措施尝试解决干扰:1 在机房把干扰比较严重的一路视频线的金属屏蔽层用一根导线和控制台的机壳相连,但干扰没有减轻;2 把摄像机端的12v变压器换成开关电源,干扰依旧;3  在机房临时接了一台摄像机至DVR, 图像清晰,没有干扰。

  由此而困惑,如果是电压不纯净,那么在机房的这台摄像机应该也有干扰才对,难道干扰是通过视频线串进来的? 如果是, 干扰源是什么?

   今天特意和甲方证实了一下,他们说机房下面的3台10KV环网箱还没有投入使用。 这下更不对了。  请高手解惑!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
BG7JWE 发表于 2007-11-5 03:13:00
这样的话也不出奇,因为你一开始就把错误的信息给出,说下面有3台10KW的变压器,呵呵~谁都会第一时间想到电源干扰问题的,从以上你测试方法看,你尝试一下在摄像机端接地试试,另外如果楼主可以把图片拍几张下来就是最好的,可以按照图片的效果去分析干扰源.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
早十月 发表于 2007-11-5 10:01:00

220 的电源线 与视频线并行 了么? LZ 是不是有视频分配器或者矩阵什么的 忘了排查 了

排除法 嘛~! 如果你确认设备都是正常的 电源也是正常的 拿就加抗干扰器 就得了 贝

可联系我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lgdzhf 发表于 2007-11-6 22:22:00

    今天拿过去一个防浪涌电源插座,据说也有滤波的功能,接在摄像机电源前端,观察各路图像,发现一个很奇怪的现象: 距离机房近的摄像机,有3个,距离机房不超过100米,图像无干扰,距离远的, 就有干扰,最远的两个摄像机,距离在400多米,干扰最严重。

    由此困惑,如果是电源不纯净,那么近端的摄像机应该也有干扰才对。如果和电源无关,那么干扰和距离有关的原因是什么?

  今天偶然还发现一个怪现象,关断摄像机电源的时候,机房电源空开里的漏电保护器会动作,断电的瞬间,怎么会有大电流? 百思不得其解

   明天继续去现场, 头疼ing

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
BG7JWE 发表于 2007-11-6 22:28:00
楼主,你这样估计是挺难找出原因的,最好的办法是上图,让大家看看,这样就会很简单的了`没有图,每个人的描述不一样~搞来搞去就会全搞乱的了`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
humajun 发表于 2007-11-6 22:58:00

我建议下:

 电源线视频线有没有接头?应该仔细检查视频线接头的屏蔽层和电源线接头的焊接问题,如果是地埋的还要注意做好防水!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
视得清电子 发表于 2007-11-7 08:58:00

刚从深圳回来,这个用我这里的移频抗干扰器可以,这个抗干扰器内部有一些其它特点:

1、内置了隔离电路所以不会把耦合的电压传入进来;

2、内置了放电模块;

  我已经在很多类似的现场处理过,都没有问题了!可以访问我们的网站获得详细情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
奋斗者 发表于 2007-11-7 09:56:00

具我分析:

你这个现象电源干扰的方面比较大,你找一个UPS电池给设备供电,与外电源网隔离检查是否有干扰。如果正常说明就是电源的问题。

电源干扰解决的方法就是另外换个其他的地方取电,其次就使用抗干扰器就可以解决。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lgdzhf 发表于 2007-11-7 22:44:00

  首先感谢楼上各位的热情帮助!

   今天特意借了一台精密交流稳压电源,可以对电源进行滤波、净化、抗干扰的,接在摄像机供电电源的前端,但没有丝毫改善。由此可以判定不是电源的问题。

   因为监控点比较分散,且距离长短不一,近端摄像机没有干扰,远端的就有,且距离越远,干扰的现象越突出,难道是视频线因为距离远而信号衰减的问题? 但就算是, 反映在图像上也应该有明显的色彩衰减,但图像质量都还不错。 而且有些监控点到机房的距离没超过200米。

   病急乱投医,明天准备用一盘长视频线另接一台摄像机,看看干扰是否还有。 

  再拿个像机去,拍下图片,发上来, 请各位确诊。

   干扰咋就和我较上劲了呢, 郁闷!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
humajun 发表于 2007-11-7 23:00:00
等待中。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
aq3206979 发表于 2007-11-7 23:06:00
今天都遇到了这种情况~~~~换了电源就好了~~~
回复 支持 反对