谁有六类线的施工经验,特别是验收的经验,请告诉我。。。。。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wbtears 发表于 2003-7-26 17:23:00
唯一要告诉你的是施工要严格按照标准做,否则很难通过测试(不测试跑100M当然可以),我做过,80个点,用FULK测,结果30个不过。自己小心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mferris 发表于 2003-7-26 19:36:00
好像没有那么恐怖,我作过一个项目,只要不是硬拉出来的,没有被踩踏过,一般都会过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luobiao 发表于 2003-7-27 19:43:00
我马上也要面临六类的布线工程验收了,希望有相关经验的大哥、大姐们帮个忙,传授一下经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zzwnb 发表于 2003-7-28 11:43:00
六类的产品,道先要保证未施工前产品合格,另外在施工时要注意拉线时不要反缠并打结一般问题不大,当然如果产品就不合格那也就没有办法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wengyimin 发表于 2003-7-28 13:52:00
用fluk2000以上就可以测试六类了。只要不是野蛮施工、实际长度没超过90米、产品不是假货都可以测试通过的。
QQ:7900595
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cxtk-hl 发表于 2003-7-28 14:08:00
我做过一万多点左右的,例如中国移动指挥中心,诺基亚厂房(北京亦庄开发区)等,只要保证文明施工,操作符合规范,都会通过的。但是有地插的地方一定要注意防水,一旦进水,RL立即不能通过,不管如何修理也不行,除非采取烘干措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Andy_33 发表于 2003-7-28 15:50:00
听说六类测试的标准很严格,是不是真的!!!!线踩到也不行吗!!拉力大概可以多大呀!