千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]视频监控干扰...

[复制链接]
jsshijm 发布于: 2007-10-22 15:05 734 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大侠:最近给一个客户装了一套监控,场地中有一个变频供水系统,对视频线产生了干扰,无法消除,请问有什么好的解决办法?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ytideal 发表于 2007-10-22 15:31:00

1、视频线屏蔽层接地处理;

2、穿钢管,钢管可靠接地;

3、加抗干扰设备;

4、改变传输方式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
早十月 发表于 2007-10-22 16:19:00

供电怎么供的? 用的什么线缆传输 ?.....自己都尝试了哪些方法 搂住得说出来 不然怎么解决问题?????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2007-10-22 16:37:00

还是加个抗干扰器来的快.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guojunsmall 发表于 2007-10-23 10:47:00

  我是做抗干扰设备的,关于变频问题遇到过不少,基本上有95%都可以通过添加抗干扰设备解决。也有解决不了的,最后只能把变频水泵挪个地方了。可以拿一对设备过去试试看,不行的话我过去帮你。

                 北京视得清公司  郭君  010-51760030

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
m123 发表于 2007-10-23 11:20:00

用双绞线传输器,解决问题!