千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6236|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请高手指教光纤的知识[求助]...

[复制链接]
jane_an 发布于: 2003-7-26 09:28 608 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教高手,有一个企业园区网,作厂区的光纤布线,光纤如何选择是1000B/LX还是1000B/SX,是选择50μM,还是选择62。5μM,并且光纤有2、4、6、8、12、20芯数,到时如何选择,所有以上的选择标准是什么,光纤挖沟是单独作还是要和其它如水电气等作在一起,采用什么屏蔽措施,是采用那种专用的电信蜂窝管还是用普通的PVC管套上,2、4、6、8、12、20芯光纤的直径都有什么标准?单模与多模光纤的选用真的是以走线的长度为标准吧,可是一个厂商的投标书上却写着180米的距离用单模的,400多米的用多模的,在同一个网络工程中,是否可以同时使用50μM和62。5μM两种形式的多模光纤,为什么?看了很多书,可书上的标准都不一样,不知如何是好
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qrwei 发表于 2003-7-26 13:54:00
纤芯直径(μm) 带宽(MHz/km) 距离(m) 1000BASE-SX(波长850nm) 62.5 160 220 62.5 200 275 50 400 500 50 500 550 1000BASE-LX(波长1300nm) 62.5 500 550 50 400 550 50 500 550 双绞线与电力线最小净距离(单位:mm) 条件 范围 <2KVA(<380v) 2-5KVA(<380v) >5KVA(<380v) 双绞线与电力线平行敷设 130 300 600 有一方在接地的线槽或钢管内 70 150 300 双方均在接地的线槽或钢管内 注 80 150 双方均在接地的线槽或钢管内,平行长度小于10m时,最小距离应为10mm。 若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。 若为屏蔽双绞线,最小距离可适当减小。 双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm) 管线种类 平行净距 垂直交叉净距 避雷引下线 1.00 0.30 保护地线 0.05 0.02 热力管(不包封) 0.50 0.50 热力管(包封) 0.30 0.30 给水管 0.15 0.02 煤气管 0.30 0.02 光缆与其它管线最小净距离(单位:m) 条件 范围 平行 交叉 市话管道(不包括入孔) --- 0.75 0.25 非同沟直埋通讯电缆 --- 0.50 0.50 埋式电力电缆 〈35kV 0.50 0.50 >35Kv 2.00 0.50 给水管 管径〈30cm 0.50 0.50 管径30-50cm 1.00 0.50 管径>50cm 1.50 0.50 高压石油、天然气管 --- 10.00 0.50 热力、下水管 --- 1.00 0.50 煤气管 压力<0.3MPa 1.00 0.50 压力0.3-0.8MPa 2.00 0.50 排水沟 0.80 0.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
龙在天涯 发表于 2003-8-18 15:15:00
能否讲通俗一点,最好是结合工程实际,专业加经验才算优秀啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城