千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

重大问题!急!急!急!!!...

[复制链接]
电话不变 发布于: 2007-10-21 19:30 1478 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现本新人做楼控遇见一个怪问题:空调机房的空调机组的强电控制箱里面的二次回路干接点带有110V电压。现场测量检查线路无问题,我们接线正确,据强电公司解释是有感应电压110V。本工程用的是江森的产品。现在有以下几个问题:</p><p>1)二次回路应该是无电压,无电流的。电压从何而来?就是感应电压有可能是110吗?</p><p>2)如果有感应电压110V存在会把DDC烧掉吗?(DDC本身的电源没接)</p><p>3)有什么方法解决这个问题?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人流泪,跪求各位大哥帮忙解答!!</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海蓝程 发表于 2007-10-22 00:49:00
<p>要判断是不是感应电,接个负载试一下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chxq_81 发表于 2007-10-22 09:55:00
<p>接个继电器转换一下,应该就可以了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qixin2006 发表于 2007-10-22 14:34:00
学习ing
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szsxiaoh 发表于 2007-10-22 15:28:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kindman 发表于 2007-10-23 08:36:00
<p>很有可能是感应电</p><p>理论上强、弱电要分开走线</p><p>你这里肯定是强弱电同管了,并且很长一段距离。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
onkel 发表于 2007-10-23 10:41:00
交流感应电压 用大电容可以过滤掉 ,接上二次屏蔽 直流继电器 保护 DDC&nbsp; ,否则 你的 现场DDC的 输入 光偶 一般会击穿 ,导致 该通道不能使用&nbsp; (DDC 一般整体不会坏,除非 太烂 ,没有做到 通道 隔离 )
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
conglong66 发表于 2007-10-23 17:54:00
检查线路是否漏电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
exp123s 发表于 2007-11-12 11:58:00
常有的事, 是感应电压,应该叫受控设备控制箱的人消除,源头是他们造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
楼控关注者 发表于 2007-11-13 09:54:00
我们也碰到过,对IO口的干扰很大,应该怎么消除
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
电话不变 发表于 2007-11-17 22:57:00
<p>感谢各位大哥的帮助!现在已经确认是感应电压.但是不知道怎么消除,强电控制箱做的太烂.</p><p>有人帮我出了两个招(1)把强电箱里面的线都换屏蔽线,进DDC里面的也换掉(2)加个感应磁铁把电压消磁?还有什么招?向大家请教!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
vdom 发表于 2007-11-17 23:54:00
<p>换电缆吧,改用进口的18AWG屏蔽电缆试试。</p><p>如果需要江森认可的18号线可联系我,价格优惠!</p><p>sales@vdom.com.cn</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
exp123s 发表于 2007-11-21 11:59:00
楼主换电缆的方法很贵,我的经验是每点的两条线都用0.5W 20K的电阻接地,就能消除,很便宜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yuanyuan9952100 发表于 2007-11-21 19:40:00
线路很长好象是有感应电压,而且高,我以前也遇见过,大约有90V,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xxl27520 发表于 2007-11-23 16:58:00
<p>热烈</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
snowlove 发表于 2007-11-30 16:37:00
学习ing~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
cgwithclassic 发表于 2009-3-26 14:50:00
<p>我也遇到过这样的问题,但没这么大呵呵,希望大家有很好的解决办法,谢谢。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
佛山小鸟 发表于 2009-3-27 09:56:00
<p>先搞清楚问题,再想解决方法</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
变压器 发表于 2009-3-27 12:15:00
<p>江森FX15系列的东西,因为这个情况我烧过好几个了,基本都是那个点坏,其他点不影响</p>
<p>江森用来代替空开的那个电路板也会烧坏,很容易给人造成DDC都坏了的假象</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>楼主小心,找强电改吧,自己别乱捣鼓了,本来就是该强电办的事。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报