请教各位大虾,电梯里监控图象出现水波纹如何解决,急!急!急!

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笨蛋的猪 发表于 2007-10-21 11:33:00
问题描述不清楚:你的走线,你的供电......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zlajcn 发表于 2007-10-21 11:51:00
同意二楼说法!!什么线缆……………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
幽默王子 发表于 2007-10-21 11:59:00

你使用的是什么线缆,可能上发射光端机至摄像机中间做了接头,,是不是用了BNC头,那你重新焊接下,,建议:工程中少用BNC头,多使用焊接!!

也有可能是干扰的问题,,看下周围有什么干扰线路的东东!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
重量雪花 发表于 2007-10-21 12:22:00
说到电梯里面用,干扰的可能性大点,不过楼主还是要把前端、传输等等流程讲清楚,大家才好帮你判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qjf181480920 发表于 2007-10-21 12:26:00
请教各位大虾,电梯里监控图象出现水波纹如何解决,运动时图象水波纹更严重,视频线是用电梯专用线,220的电源直接从电梯上取,,变压器放在矫箱里,急!急!急!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
重量雪花 发表于 2007-10-21 12:54:00
加抗干扰设备吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
幽默王子 发表于 2007-10-21 14:24:00

据你说说,你用的都是视频线,是直接拉进到机房的是吧!!

1你要不重启下,,看能不能解决下问题,只要电梯一路有问题,还是全部有问题,说的明白点,大家好帮你

2可能是稳压源的问题,,你换个电压看下

3有可能是干扰等因素

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
matop 发表于 2007-10-21 16:22:00

http://www.af168.cn/chn/officestoryview.aspx?id=1397&cs=2

你看看这文章

也许对你有帮助

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
heml 发表于 2007-10-21 21:06:00
如果楼主还未解决问题,请与我们联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
spzhao 发表于 2007-10-21 22:34:00
电梯里的电机启动产生电磁波干扰,加抗干扰器可以处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
平凡小子 发表于 2007-10-22 09:58:00

有干扰,加抗干扰器就可以了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
视得清电子 发表于 2007-10-22 10:13:00
添加抗干扰器,不用找原因了,属于变频器辐射干扰,可以看www.sding.cn 上面有很多这样的技术文章!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qixin2006 发表于 2007-10-22 14:03:00
干扰了3!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
相约今生 发表于 2007-10-22 14:08:00
外部干扰,我以前碰到过这种情况。加抗干扰器就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
mengxiangsky 发表于 2007-10-22 15:38:00

呵呵!这个问题遇到过,解决办法:

1。将电梯飞碟型摄像机上部用橡胶垫隔离开,即摄像机外壳要完全隔离电梯轿箱(完全绝缘)。

2。使用塑料螺丝固定摄像机的3个定位孔(是塑料的不是金属的哟)。

3.电源和视频的线路部分不能有接触轿箱金属部分,防止干扰。

4.电源需采用经三端稳压整流滤波。

5.以上经测试图像基本合格,如还有此现象加抗干扰器。

6.电源用电梯随缆的220v,最好不要在重复拉与视频水平且很近的电缆。

  呵呵,如果以上办法还是不行,你得考虑更换个摄像机看看了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hiyisz 发表于 2007-10-22 16:02:00
绝对是干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
爱人十月 发表于 2007-10-22 16:51:00

要是这种干扰直接找我.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
spzhao 发表于 2007-10-31 01:13:00
又一个下落不明的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
只求一败 发表于 2007-10-31 14:23:00
x
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城