千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何移监控机房?...

[复制链接]
忧郁天才 发布于: 2007-10-19 11:02 598 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在移监主机的就是多,大家怎么做,有什么意见吗?怎么防干扰啊?只移视频控制线,不移电源线!还有没有更好的办法?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dxm123 发表于 2007-10-19 11:53:00

    如果移监控机房,我给你个方案,不知道你要移多远,有多少路视频需要移位;如果视频路数很多的话,最好的办法就是采用光纤传输,加光端机;控制信号如果是大于1000米小于2200米,可以考虑加控制码分配器(带有远传放大功能),如果距离过远可以考虑通过光纤传输,购买带数据传输的光端机;电源的话如果有条件就不动了,在原来的机房放个柜子,集中管理就行,如果条件不允许,那就要考虑新的供电方式了。

     这样效果就有了保证,因为是采用光纤传输,所以只要你原来的信号是正常的,就不存在干扰问题,效果肯定也有保证。

    我做过一个20路视频的监控室迁移工程,效果不错。呵呵,就是代价稍有些高。根据传输距离的远近花费可能最低也要几万元吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zlajcn 发表于 2007-10-19 13:28:00
山东!联系本人!!做过大型监控室移位!!QQ827181912
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lj199613 发表于 2007-10-20 11:12:00

路过,,,看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城