请教道路监控远距离集中供电问题?
道路监控远距离集中供电问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
监控系统(CCTV)
›
请教道路监控远距离集中供电问题?
请教道路监控远距离集中供电问题?...
[复制链接]
xf0807
发布于: 2003-7-25 15:58
1161 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
请教道路监控远距离集中供电问题: 各位好 接到一道路监控的单子,工程要求摄象机要集中供电(220VAC)距离20KM 请问各位仁兄如何机房集中供电,距离太长 衰减过大 线路中要加什么设备吗?或线缆线径要很粗? 谢谢
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
sjq88881
当前离线
积分
559
沙发
sjq88881
发表于 2003-7-25 22:47:00
20km还要集中供电!!? 成本太大,布线麻烦不说。甲方肯定是不明白。 设计方应该和甲方再交流一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
wnh
当前离线
积分
4638
板凳
wnh
发表于 2003-7-26 11:13:00
用电线杆,走高压电