 室内探头(红外双鉴) 什么牌子什么厂家的我就不说了!

初装的时候探头距离还可以 可以说是完全满足工程设计要求。但是过了一个礼拜后情况就不一样了。一大部分探头的探照距离就剩下可怜的一半了!甚至有的走到面前也不报警。去掉前罩情况好点。

有些探头靠近它时绿灯亮起,但是怎么也不会亮红灯报警!请高手指教!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aska617 发表于 2007-10-16 00:20:00

居然没人抢沙发。倒!!!!

大家说说经验呀!不一定要确定知道才说啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bennyfly 发表于 2007-10-16 08:22:00
说说那家公司的产品,什么型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lcmbig7339 发表于 2007-10-16 08:24:00

看看电压是不是低了,如果不是电压低的原因,那么你这批产品的质量有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aska617 发表于 2007-10-16 17:37:00

电压不低12V 绝对没问题

距离调到了最远 能检测到人亮起绿等 但是怎么也不转成红灯报警!

有谁能给我解说一下可能的原因

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
seager1977 发表于 2007-10-16 22:23:00
通常绿灯表示微波,橙灯表示红外,两种信号都检测到就会红灯亮。你这种情况可以把探头拿会厂家换了。我猜你这探头是仿以色列乐可利RK110外型的那种。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
保安力 发表于 2007-10-17 09:57:00

  属于不合格产品,鉴定完毕!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sesam 发表于 2007-10-18 14:07:00

一个结论,垃圾货,不过硬的产品注定不完整的应用.换我的吧,保你满意!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
淡蓝的忧郁 发表于 2007-10-18 14:43:00
有些工程商在安装探测器特别是对射的时候,由于对射距离越长,价格越贵,所以他们为了节省成本,一般都会选用距离比较短或者是刚好能够达到距离标准的探测器。在工程检测的时候,通过调节探测器上的电位器,加大电流强度,使得工程检测合乎招标方的规定。但是由于电流大,会缩减探测器的寿命,因此在工程验收之后,他们会调回正常值,当调回正常值之后,距离将缩小。