千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]共缆监控工程的设计和工程施工的要点!!...

[复制链接]
hanmo2004 发布于: 2007-10-6 10:56 968 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在工程上要注意的问题有这些。设计前要准确掌握现场的数据——监控中心的位置,各个监控点到相邻的监控点的距离,前端设备的控制方式。有了这些数据后,开始画出前端设备的现场拓扑图。根据拓扑图计算出分支分配器型号(这个工作还是需要学习一下有线电视的基础知识)和放大器的插入位置(在信号小于70db的位置插入)。然后是前端设备的安装方式(室外和室内两种),以及前端设备的供电系统。这里要提醒一下——最远的摄像机必须使用频率最低的调制器(或者频道号最低的调制器)!

这里我说一下在拓扑图上计算分支分配器和放大器要注意的问题。射频传输系统主要是一个问题,总线上信号的平坦度。也就是说每一条总线上的信号的衰减不要差别很大,否则,传回来的信号不好,也不容易调整。其实这也是射频传输系统最难的部分。建议,咨询有经验的有线电视工程师指导一下,做几单就知道了。

另外,线材的品质也很重要。一般3-4db/100米的衰减都是合格的线材。这样的测试也很容易。随便抽一卷线,找出两头(能展开是最好的),一头接摄像机和调制器,另一头接场强仪。看看该信道的衰减量。例如,我们使用第一信道的调制器,频率为49.75MHz,经过200米的线路到达场强仪显示为102db。也就是说经过两百米的传输衰减了110-102=8db的信号,200米衰减了8db,则为4db/100米。因此,线的品质还是可以的。这些都是工程上的一些简单办法,但是很实用!

设计完毕后,按照图纸施工。先是布线,既然是射频传输就有一条线传输多少路信号的问题,我们的产品可以传输25路信号,那么就以25路为1条传输总线计算。总线的主干可以粗一些建议采用珠海汉胜的sywv 75 -7(分为室内型和室外型),摄像机到调制器可以采用sywv 75 -5的。每一个前端设备在接入主干总线时,分支分配器的使用必须严格按照设计图纸的计算来安装。

所有的线布完后,回到监控中心,就可以通电测试了。用场强仪测试每一条总线上的每一路信号,指标不低于72db就算合格的。我的经验告诉我大多数信号为80db左右,这样的图像品质和电视的效果一样了(已经很清楚了)。如果发现哪个摄像机的电平底与72db,可以在前端的调制器提高输出电平,如果是整条总线的电平都低,那么意味着需要加放大器了。

所有电平达到指标后,就接入视频还原设备,还原出视频信号,再送到矩阵、硬盘录像机、监视器等设备上。整个的传输就完毕了。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视得清电子 发表于 2007-10-6 11:15:00
还有很多部分没有注意的!倍频的问题,电源馈电,接头问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kentmaster 发表于 2007-10-7 17:00:00
学习,没用过共缆传输。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hanmo2004 发表于 2007-10-8 13:59:00

谢谢二楼的提醒,这个帖子主要是针对工程施工人员的简单学习。关于电缆馈电的说法,本人不敢苟同。因此,没有作描述,也不建议采用。原因在于,目前工程商对于共缆技术的了解不多,馈电的做法看似节省了线路,但却增加了调试的难度,出了故障的时候,也就多了一些故障原因,排查起来就更麻烦了。成长是个时间的过程,拔苗助长只会加速它的死亡。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanmo2004 发表于 2007-10-9 21:30:00

怎么共缆的帖子没人看呢?!不是挺多人想了解么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chxin98 发表于 2007-10-10 09:17:00
谢谢楼主,学习了一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hanmo2004 发表于 2007-10-22 23:31:00
顶一下,别沉了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2007-10-23 10:11:00

线缆固然重要,但主要决定传输性能的好坏还是以设备为主!

另外系统的抗干扰性,设备插入的衰减损耗都在考虑范围内!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wbintx 发表于 2007-10-23 10:45:00
路过,学习中......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
爱人十月 发表于 2007-10-23 13:12:00

共缆监控系统应用应注意事项:

  1、射频线的连接:应做F头,用射频直通连接,不得铰接、焊接;

  2、进入放大器的各频道的增益应大于70dB;

  3、放大器、分支器、分配器应做在地表以上;

  4、在地表以下的直通连接器应做好防水处理。方法:先用防水带(电力部门用的彩色塑料带)缠绕,再用自粘带缠绕,无防水带时也可用塑料绝缘胶带,胶面朝外代用;

  5、进入还原器信号强度。4路不低于75dB、8路不低于80dB、16路不低于85dB;

  6、进入还原器的任意频道增益差不大于6dB,相邻频道增益差不大于3dB;

  7、用75-7以上的电缆时,内导体应剪成斜角并通过转接器换成-5的线与设备连接;

  8、射频信号要求电缆是SYWV-75的系列高品质射频电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城