有谁碰到过这种情况啊?就是摄像机装好了之后有图像,过一会就没有图像了(说不准是10分钟,20分钟,也可能是半天),但是如果断电之后再加电的话,摄像机又有图像了。这是为什么啊?顺便说一下:这种摄像机是半球,带背光补偿的。电源采用DC12v,400MA,摄像机说明书要求:电源<500MA,DC12V.

 

我的解决办法:1、测试电源电压(测试结果:11.9);2、然后测试视频电缆中间是否有短路状况出现,(如果有,摄像机根本就不应该有图像);3、测试摄像机:我将其拿回家进行测试,连接好之后放了一个晚上,视频信号没有出现中断情况;4、换上不带背光补偿的摄像机,没有无图像信号的状况出现。

 

我怀疑:1、是否是电源问题,电源功率太小?2、或者是摄像机问题,如果是摄像机问题,我在家进行测试的时候为什么视频信号没有出现中断状况,采用的电源也是12v400MA,如果不是摄像机而是线路问题,我用别的摄像机为什么又没有出现这种状况?而且我装上的多个点都有这个问题,不能说每条线路都有这种状况吧

 

其中还有一个状况,就是我的视频线缆中间有接头,而且两种视频线都是syv75-5,但是屏蔽层的编数不一样,中间相接后对视频信号的传输会有什么影响吗?

[此贴子已经被作者于2007-9-15 22:55:52编辑过]
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
weiperi 发表于 2007-9-16 09:24:00
高手们发表发表见解啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ok1700 发表于 2007-9-16 13:21:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
youxxp 发表于 2007-9-16 19:08:00

1、线路肯定没问题

2、用好的电源试,比如LCD配的12V 3A的,400MA的太小了,而且现在好多电源非常差

3、很可能是过热,看看装在什么地方的?在家里用风扇和暖风机各吹一次看看(注意热风别吹过头了烧坏)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weiperi 发表于 2007-9-16 20:23:00

我昨天在家又试了有14个小时左右,没有出现问题,所以我今天到现场的时候讲点源换成1000mA的了,但愿问题能够解决。