“30KVA/3小时 2 台”??? 先不考虑效率、功率因数、电池老化等问题,并假设UPS是工作在额定功率状态下,且30kvA就等于30kw(实际上每台30kvA 大约可接20kw 的阻性负载)这样就简单多了: 1、计算 2 台 30kw/3h 需要的电量:2台 * 30kvA * 3h = 180 kvAh = 180 kwh(就是我们常说的180度电或称180个字); 2、计算电池所具有的标称电量:60个 * 12v * 100AH = 72 kwh(就是我们常说的72度电或称72个字); 结论:很显然所配电池容量远远不够,如果考虑效率、功率因数、电池老化等问题,应该将电池再加2倍才合适,也即:3 * 72AH = 216AH > 180AH。 当然,UPS 如果不是在满负荷以及在不超过2 * 20kw 的阻性负载情况下工作,那么这点电池在新配的时候也顶多可以将就着用1-2个小时啊,这离3小时还远着呢(不要说只在半负荷工作哦!)。 要是经销商按3小时报价的话,你肯定被忽悠了哦!
[此贴子已经被作者于2007-9-27 13:30:43编辑过]
|