请教,这样的配置的电池数量够吗?...

[复制链接]
yrr 发布于: 2007-9-14 10:59 1167 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位高手好,小弟我有个问题想请教一下大家

爱默生UPS 30KVA/3小时2台 共配置了60个12V100AH的电池,这样能满足吗?要是不够要多少才能满足,该如何计算。谢谢指教

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
木公子 发表于 2007-9-14 15:02:00

不对呀?爱默生的机器都是带着电池卖的,只要你说出时间,功率都应该给你配好的呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yrr 发表于 2007-9-14 15:14:00
我没用过爱默生的 但招标清单上就是这样写着
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cjw318 发表于 2007-9-27 07:11:00

30KVA/3小时 2 ”???

不考虑效率、功率因数、电池老化等问题,并假设UPS是工作在额定功率状态下,且30kvA就等于30kw(实际上每台30kvA 大约可接20kw阻性负载)这样就简单多了:

1、计算 2 台 30kw/3h 需要的电量:2台 * 30kvA * 3h = 180 kvAh = 180 kwh(就是我们常说的180度电或称180个字);

2、计算电池所具有的标称电量:60个 * 12v * 100AH = 72 kwh(就是我们常说的72度电或称72个字);

结论:很显然所配电池容量远远不够,如果考虑效率功率因数电池老化等问题,应该将电池再加2倍才合适,也即:3 * 72AH = 216AH > 180AH。

当然,UPS 如果不是在负荷以及在不超过2 * 20kw 的阻性负载情况下工作,那么这点电池在新配的时候也顶多可以将就着1-2个小时啊,这离3小时还远着呢(不要说只在半负荷工作哦!)。

要是经销商按3小时报价的话,你肯定被忽悠了哦!

[此贴子已经被作者于2007-9-27 13:30:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
D-12 发表于 2007-9-27 12:52:00
楼主那个配置。。2台机器只够运行1小时的。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaxianghu 发表于 2009-2-23 17:09:00

最少要180块电池,要的话我们可以上门服务和安装

回复 支持 反对

使用道具 举报