<p>我公司15层在建大楼,地下一层, 每层大概800方,50个信息点,50门电话,每层4个监控头,还有有线电视,门禁</p><p>由于原设计图纸没有弱电设计 每层只留了2.4x1.2 平米的小房间用于放置强电管道</p><p>现需要在 这个小房间增加一个弱电井,大小多少比较合适?是否在管道井中要放置机柜?里面需要放哪些设备 ?</p><p>如果所示,红色区域是强电管道,蓝色区域打算增加的弱电井?</p><p>杭州如果有弱电设计的公司可和我联系: <a href="mailto:netstormwu@hotmail.com">netstormwu@hotmail.com</a>,&nbsp; 我们新大楼弱电工程即将实施</p><br/>
[此贴子已经被作者于2007-9-8 20:56:07编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
netstorm 发表于 2007-9-8 21:03:00
up
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
天安交通 发表于 2007-9-8 23:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wgtaosset 发表于 2007-9-10 09:10:00
<p>综合布线:</p><p>建议你每3层设一个机柜,主机房到每个机柜采用光纤,每个机柜到桌面是双绞线。另外由于楼层配线间过小,建议网络机柜和电话壁挂配线箱分楼层安装,如机柜安装在14层配线间,电话壁挂箱最好安装在13层配线间。</p><p>图像监控:</p><p>每层监控点直接从弱电井走线至监控中心,弱电井中一般采用桥架,此项目建议采用200公分宽的桥架</p><p>有线电视和门禁:</p><p>从你给的资料中不知点数故不好设计</p><p>如要帮助,可以联系我!</p><p></p>