六类线验收难度及施工难度如何?...

[复制链接]
zzkings 发布于: 2003-7-22 10:13 404 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我以前做的都是五类线,现在有个工程需要佈六类的,请问我手下的施工队没有六类线的施工经验,怎么办啊,我怕到时无法通过验收。但是又必须要做,我应该在施工上注意哪些呢?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wjnwn 发表于 2003-7-22 12:04:00
1、六类线不能打死折
2、打模块、配线架注意剥线的绞距
其它的照五类吧,没问题。我做了2000点的AVAYA六类布线,用FLUCK测只用3个点同不过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zzkings 发表于 2003-7-22 13:33:00
楼上的大哥,你留下那个电话和EMAIL吧,小弟日后还要你帮帮忙
 

目前大楼快封顶了,1 ̄5楼以经通过验收了,我要进场了.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wjnwn 发表于 2003-7-22 15:14:00
如果需要六类用一个机柜,五类用一个各用各的端到端产品。