[求助]16路硬盘录象机接10只云台,控制线该如何放?...

[复制链接]
lixd 发布于: 2007-9-6 14:50 1101 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠,16路硬盘录象机接10只云台,云台至录象机200~500米,视频线采用SYV75-7,电源线采用KVV-2*1.0,控制线采用RVV-2*1.0.线材选用可以吗?还有,控制线怎样连接?是云台之间直接放线好,还是都放到控制室再连接好?

谢谢各位大侠解答

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2007-9-6 15:06:00
距离远,应做好视频防雷...
[此贴子已经被作者于2007-9-6 15:06:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liangxiang19 发表于 2007-9-6 15:10:00
控制线随便你怎么放,控制信号可以延伸1200米远.只是电源线我觉的细了.如果是220V还可以,集中供电就不行了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jingleng 发表于 2007-9-7 08:55:00

控制线应该用RVVP2*1.0,几个云台可以并接的.电源可以集中供220V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
在粤 发表于 2007-9-7 09:55:00
进来学习学习,四楼说得不错!