千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位DX~~~~问题很难哦~~...

[复制链接]
小尤 发布于: 2007-9-5 08:34 790 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠好,

      我是一家工程公司,最近在工程维护中遇到这样的问题:

起因是硬盘录象机死机,很难启动,好不容易启动后,进入DVR之后就死机,(工控的)

第一次遇到这样的问题,就以为是系统软件出问题了,就重新做了一下,再试还是不行,老样子.

最后拿回来试,机器又完全正常了,再拿回现场,发现有一路视频信号不接入硬盘录象机的话就没有问题,一接就会造成死机.

这样会是什么样的问题呢?

摄象机质量问题?我把摄象机拿回来试,正常啊。

线路有问题吗?

还是静电造成的?

我不明白了

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zcl-918 发表于 2007-9-5 09:35:00
排除法,把有问题的摄象机取下来在现场做跟线直接连接到硬盘录象机上看看不就知道是不是线路问题了吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
十月飘雪 发表于 2007-9-5 09:59:00
我也遇到过这样的问题。是DVR主板有问题。你一定要厂家给你换机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小尤 发表于 2007-9-5 14:21:00

楼上的大哥

是换视频采集卡 还是换整个机器呢

还是换个摄象机呢?把摄象机拿掉就没有这样的问题了(呵呵,当然 拿掉不就等于没接嘛)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
李炳超 发表于 2007-9-5 15:32:00

有效的还是排除+替换,经典的做法总是最简单的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2007-9-6 15:48:00

这个问题很可能是接地的问题。

摄像机和DVR没作统一接地,两个设备地电位不等,导致摄像机与DVR上有很大的干扰电流通过,致使DVR死机。

简单判断:一手持摄像机视频线接头,一手摸DVR视频接口,看有没有触电的感觉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
子时曰 发表于 2007-9-6 16:05:00
以下是引用mx296在2007-9-6 15:48:00的发言:

这个问题很可能是接地的问题。

摄像机和DVR没作统一接地,两个设备地电位不等,导致摄像机与DVR上有很大的干扰电流通过,致使DVR死机。

简单判断:一手持摄像机视频线接头,一手摸DVR视频接口,看有没有触电的感觉。

有道理...学习.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
limingpeng 发表于 2007-9-6 17:10:00
关注中,大家找到答案的,一起学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ren13661364267 发表于 2007-9-6 19:35:00

用排除法,肯定能解决就是需要时间

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
duoluo123578 发表于 2009-3-24 14:33:00
学习了·~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
DVF 发表于 2009-3-24 15:49:00
线路问题可能性较大,仔细检查下线路吧
回复 支持 反对

使用道具 举报