监控使用双绞线收发器~刚装好的一段时间,好的,大概有半个月````后来,打雷```换了几个摄像头````

   监控画面开始出现波纹```画面完全看不清楚

把有波纹的与正常显示画面的端口,在双绞线接收器上面互换了一下```结果就是原先正常显示的画面也开始有一点点的波纹~~~~~过段时间原先好的回复正常``````````

       经过半个月左右,原先差不多有五个有波纹的画面,现在只剩下两个,中间没有经过任何操作`````

还有三个,有的时候会出现小波纹```

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
重量雪花 发表于 2007-8-31 10:06:00
检查下线路和双绞线收发器吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yuxxc 发表于 2007-8-31 10:21:00
双绞线接收器换过了`我说的换,只是端口间的对换`````每个接收器有四个端口```我们那儿总共有三个``我把正常显示画面的和有波纹的都对换过了,结果把好的也弄得有波纹了,然后过段时间就自动好了```
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maljmalj 发表于 2007-8-31 10:32:00

双绞线收发器这么不稳定啊,是不是你的收发器安装的不好,受潮?电压供应不好?周围有强干扰?

不好说啊。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuxxc 发表于 2007-8-31 11:29:00
以下是引用maljmalj在2007-8-31 10:32:00的发言:

双绞线收发器这么不稳定啊,是不是你的收发器安装的不好,受潮?电压供应不好?周围有强干扰?

不好说啊。。

额``收发器固定在机柜上的```受潮不可能`````电压供应更没有问题咯``稳压电源```

   至于干扰嘛`````那个厂做   万向节   的```````

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三十必富 发表于 2007-9-5 11:03:00

电源问题