有一个项目在济南,现要选择摄像机电源。

要求:1、12VDC电源,每个电源需要带至少4~5个半球摄像机。摄像机距离弱电间最短不小于10米、最大不超过200米。摄像机工作电流小于120mA。

           2、24VAC电源,每个电源需要带至少4~5个快球摄像机。摄像机距离弱电间最短不小于50米、最大不超过200米。摄像机工作电流850mA。

          

 如有合适的产品请将有关资料和联系方式发至qcbox@163.com。谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
maljmalj 发表于 2007-8-28 15:14:00

你要求的12v电源,可以用12v 2A的开关电源,1平方的电源线,肯定没问题。

24v电源,由于所需电流较大且距离相对较远,线损会很大,建议不要集中供电.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
危险的屁 发表于 2007-8-28 23:50:00

谢谢1楼的朋友。我也是这样考虑的。但是现在现场的条件不具备分散供电条件,只能采用集中供电的方式,所以头疼。