各位大虾:

      小弟做的一个工厂监控工程,接了12个解码器,单一使用很正常,可是全部串起来用时,没有几天5只室内解码器的解码板上的电容都烧坏了,是通过485控制线烧坏的,所有线路检查都正常,请问是什么问题?????

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
郁闷地笑 发表于 2007-8-28 10:16:00
量一下485输入和输出端口上的电压是否相同?有可能是输出电压过高,把下一个485口烧掉了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
康斯坦丁 发表于 2007-8-28 10:41:00
有短路吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yingfei 发表于 2007-8-28 10:52:00

关注中.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
webpet 发表于 2007-8-28 17:12:00
用的是哪一家的解码器?看看线路有没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maljmalj 发表于 2007-8-29 09:46:00

是不是遭雷击了啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
XIAOXI2911 发表于 2007-9-5 10:02:00
不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lingyn99 发表于 2007-9-5 12:53:00
多个解码器坏,线路受雷击可能性较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
godsand 发表于 2007-9-5 13:15:00

同意7楼、9楼的意见,便宜的解码器都没有作防雷和抗浪涌的保护,可能是被感应雷烧坏了。

建议加装避雷设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
在粤 发表于 2007-9-5 13:38:00

这样看来最大的可能还是遭雷击了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
接线工程师 发表于 2007-9-5 16:56:00

支持.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mx296 发表于 2007-9-6 15:31:00

可能是各摄像机零地电压不等造成的。

解决方法:统一接地,统一供电