千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

老话题。五类线极限问题。。。。...

[复制链接]
冥缘 发布于: 2003-7-18 23:15 583 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人承接了一个工程,其中工程中有近十个点超过100米,最远的到129米,因为中间不能加交换机或机柜。现想请教各位,用五类线可否达到130米能上网不出问题(出现丢包)。如果不行,可否用六类线,六类线的最长及限是多少,(能用得到不出现丢包现象就行)。。。。。在此先谢了。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Kevin_Liang 发表于 2003-7-19 01:33:00
线缆长度,超五类和六类一样。
你可以用质量好的线测试一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lely 发表于 2003-7-19 09:25:00
可以采用同轴电缆,100M速率,采用-5的电缆可以传输到200米以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hanzhongguo 发表于 2003-7-21 10:33:00
只要你的线用好的。找个好交换机应该没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuan03 发表于 2003-7-21 12:53:00
没问题超5类标准上能达到120米
150也没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Subst 发表于 2003-7-22 17:19:00
我做过150米的,问题不大。但是一定要用正品电缆+好交换机。
回复 支持 反对