jyhc 发布于: 2007-8-19 23:12 968 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
近日按装一批匀速球,亚安球和三星4203,机房在电梯间隔壁,每当电梯运行,就出现很大干拢.其中线路进大楼时与电力线进入同一电缆沟.问各位如何解决,谢了
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BG7JWE 发表于 2007-8-19 23:29:00
LZ,此类问题你大可以先搜索一下论坛关于电梯的帖子,有很多的解决办法的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2007-8-20 08:34:00
采用我们公司的抗干扰器,专门为电梯使用,已经被三菱电梯以及富士达等定为专用设备!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heml 发表于 2007-8-20 11:02:00
我公司有专门对付电梯干扰的抗干扰设备,有意请与我们联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lakis 发表于 2007-8-20 11:20:00

唉,电梯的功率太大,干扰自然小不了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
beanbean 发表于 2007-8-20 14:21:00

可以上这个网站搜下有关干扰方面的文章

www.bjhxkt.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
爱人十月 发表于 2007-8-20 16:45:00

LZ不要慌!

1\您先找问题,电梯干扰已经很明确,到底是哪段线缆被干扰了您清楚吗?

进机房的时候还是整个机房都被干扰了.要是在进机房的这段干扰了好办,加抗干扰器就能解决问题,要是机房都被干扰了就困难点.

在机房内接个摄象机看看效果,电梯运行的时候有没有干扰现象.

2\查查您使用的视频线,屏蔽效果怎么样?

现在干扰器种类很多,放大型\移频型\截波型,不能盲目选产品;要是线缆的屏蔽效果不好,要是多路同信号在一起共槽,距离又长,同频干扰要考虑到位,单路实验的时候什么问题都没有,多路都加的时候新干扰就出现了(同频干扰问题集中表现在移频干扰器和加权放大干扰器),真是这样的话,就换共缆传输这段吧.

3\上面的方式都不行的话,还是考虑换监控室吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ok1700 发表于 2007-8-20 23:22:00
不一定是干扰问题,我也遇到过,我用的不是电梯专用线,视频线与随行电缆长久的摩擦使得视频线有破损,产生信号不稳定。
[此贴子已经被作者于2007-8-20 23:22:55编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
spzhao 发表于 2007-8-21 00:13:00
監控系統施工驗收最棘手的應該是影像幹擾問題,影像幹擾最常見兩種狀況一是黑白條紋滾動二是斜紋幹擾,解決幹擾最困難的是一定要對症下藥才有效,無法找出幹擾原因往往事倍功半,兩種幹擾主要原因分析於後並可參考運用以下一系列產品排除幹擾或降低幹擾現象
A.黑白條紋往上滾動
a. 白色波紋往上滾動-是電壓過低 & 消耗電流導致電壓過低 或是電壓不穩定:常見案例在終端量測無負載電壓足夠但是攝影機啟動消耗電流會使電壓下降,電壓不足攝影機動作即無法正常,或是在環境用電尖峰期間影像出現幹擾大都是系統設備電壓不足所導致的幹擾現象
---解決方案-請檢查攝影機電壓(無電流消耗時電壓足夠並不表示足夠  電消耗會讓電壓下降)運用電源穩壓設備讓電壓正常運作
b. 影像 與它路影像 接觸產生串影
---解決方案-須排除幹擾接觸點
c. 影像訊號彩色變黑白或色彩太淡
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
d. 影像訊號跳動-應該也是訊號過強或過弱造成:請在DVR 影像輸入端 單路 單路拔除再還原檢視跳動畫面是否會因為任何單路影像拔除後會變穩定若是拔除單路後其他影像變正常就表示此路影像太強或是太弱牽引影響只要補償或是修正單路影像訊號就可以
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
e. 黑色條紋滾動-視頻同步訊號不平衡,多是因為傳輸訊號到DVR後端時訊號強弱不同造成(影像直接入MONITOR時正常進入DVR卻會有黑色往上滾動 ), 有時使用日光燈管照明日光燈管老舊的閃爍頻率也會影響---解決方案-建議攝影機LENS 不要直接對到照明設備或靠照明設備太近 也會降低這種情形 可以使用CB001VH來改善
f.  系統設備因為共電引入了地電流幹擾
---解決方案-運用接地隔離器GL001/GL001H/GB001/TGP001/TGP001H
 
B.斜紋幹擾      
a.   攝影機內電源板與影像匹配不當:若是攝影機影像輸出時就有輕微斜紋經過遠距離傳輸後斜紋會放大更明顯
---解決方案-只能更換攝影機
b.     施工佈線過程中開口(接線)遮罩處理不當引入幹擾
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
c.      傳輸過程中有強高頻幹擾源如行動電話基地台廣播系統發射台
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
d.     系統設備漏電
---解決方案-系統設備接地處理排除漏電影響
e.     系統電源不乾淨
---解決方案-濾波器CB001VH/TVB001/CHB001
P.S.使用接地隔離器時因需要濾波阻抗, 所以畫面會有稍微變暗, 此是正常現象.
----------------------------------------------------------------------------------------
接地隔離系列
GLOO1 接地線隔離器  
           
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ 延長線30CM
◆ BNC公座-BNC母座
 

GL001H  同軸線高感質接地線隔離器 
  
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座-BNC母座
◆ 解決地干擾產生斜紋, 解決連波往上滾動干擾問題
◆ 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
◆ 低訊號插入損失: 20hz-6Mhz. +0/-3dB
 
GB001 影像濾波接地線隔離器
◆ 內建影像濾波器可濾除雜訊
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ 延長線30CM
◆ BNC公座-BNC母座
 

TGP001 雙絞線專用影像濾波接地線隔離器
◆ 內建被動式雙絞線影像傳輸器TTP111VT
◆ 內建影像濾波器可濾除雜訊
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座轉2芯端子座

 

TGP001H 高感質雙絞線專用影像濾波接地線隔離器

(內建被動式雙絞線影像傳輸器, 有效傳輸距離300米以上)  
◆ 接地線獨立隔離功能
◆ BNC公座轉2芯端子座, 解決地干擾產生斜紋
◆ 解決連波往上滾動干擾問題
◆ 內建TVS(Transient Voltage Suppressors)突波保護
◆ 低訊號插入損失: 20Hz-6MHz. +0/-3Db
 
 

訊號平衡濾波系列
CB001VH  同軸傳輸專用訊號平衡濾波器
◆ BNC 工作轉 BNC 母座
◆ 延長線 30cm.
◆ 加在DVR前可平衡DVR輸入訊號濾除不平衡幹擾
◆ 加在每段同軸線的介面可濾除或降低斜紋幹擾
 
 
TVB001 雙絞線傳輸專用訊號平衡濾波器
 
◆ 兩芯延長線 30cm
◆ 加在DVR前可平衡DVR輸入訊號濾除不平衡幹擾
◆ 加在每段同軸線的介面可濾除或降低幹擾
            
 
高頻幹擾濾波系列
CHB001 高頻訊號幹擾濾波器 (CHB001T 發射端+ CHB001R接收端)
◆ 抑制電磁波 ,高電壓,無線基地發射台等所產生影像訊號幹擾
◆ 發射端BNC母座訊號輸入BNC母座訊號輸出
◆ 接收端BNC母座號輸入BNC母座訊號輸出
         
 

CHB001H  高頻訊號干擾濾波器  (CHB001TH 發射端+ CHB001RH接收端)         

 
 
◆ 抑制電梯、電磁波、高電壓、無線基地發射台等所產生影像訊號干擾
◆ 影像+聲音可經同單軸同時濾除雜訊
◆ 有效濾波距離:同軸電纜600M(RG59),CAT5UTP 180M