千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]报警系统小知识 [打印本页]

作者: CGL    时间: 2007-8-18 12:11
标题: [原创]报警系统小知识
报警系统小知识,希望给位,提供更多的下知识,供新人学习。
作者: CGL    时间: 2007-8-18 12:13

1                遥控器布防键:用于对主机的布防,闭锁键

2                遥控器撤防键:用于对主机的撤防,开锁键

3                遥控器紧急键,在紧急情况下使用,电力危险标志,该键

4                布防:布防指示灯点亮为布防;

5                撤防:布防指示灯熄灭为撤防;

6                延时布防:是指主机从布防开始到主机真的已经布防,此时间断内布防指示灯闪烁,由于主机的不同,延时时间分为固定时间和可调时间;

7                延时报警:主机收到报警信号后,防区指示灯闪烁,没有报警声,时间到防区指示灯长亮并立即发出报警声,由于主机的不同,延时时间分为固定时间和可调时间;

8                上电延时时间:是指探测器从刚通电到探测器可以稳定正常工作的时间;

9                间隔时间:是指探测器在监控状态下,一但监控范围内有警情,探测器发出第一次信号,在该时间断内警情没有排除,发出第二次信号,第一次信号和第二次信号之间的时间,一般的探测器该时间可调;

10           发射时间:是指发射指示灯,点亮的时间端,一般该指示可选择亮或不亮;

11           步行指示:是指该指示灯随物体的移动,不停的闪烁,一般该指示可选择亮或不亮;

12           出入口防区:具有延时设防、延时报警功能的防区,撤防条件下不报警;

13           紧急防区:通电状态下,不管主机是撤防还是不防,主机收到报警信息后立即报警,也叫24小时防区;

14           跟随防区:设置为跟随防区的防区,该放区在警戒状态下,该防区内有警情也不报警,但其它防区报警后,该防区跟着报警;

15           周界防区:触发后立即报警,撤防条件下不报警;

16           留守设防:在布防状态下有效,设置为留守设防的防区,在该防区有警情时也不报警,与部分防区撤防一样理解;这种布防方式允许用户在布防期间能在所保护的范围自由活动;

17           旁路防区:是指该防区在布防或撤防状态下都不会报警,一般用于该防区有问题时设置。

在主要的出入口,设置为出入口防区;在厨房的烟感、燃气,火警设置为紧急放区;在围墙,设置为周界防区;在客厅、卧室等室内,设置为留守防区;


作者: CGL    时间: 2007-8-19 09:24

主动式红外探测器
  主动红外探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。主动式红外探测器遇到小动物、树叶、沙尘、雨、雪、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。由于光束较窄,收发端安装要牢固可靠,不应受地面震动影响,而发生位移引起误报,光学系统要保持清洁,注意维护保养。因此主动式探测器所探测的是点到点(单光束),多光束也可形成一个面的范围。其特点是探测可靠性非常高。但若对一个空间进行布防,则需有多对主动式探测器。主动式探测器常用于博物馆中单体贵重文物展品的布防以及工厂仓库的门窗封锁、购物中心的通道封锁、停车场的出口封锁、家居的阳台封锁、企业的出入口围墙的封锁等等。
  主动式红外探测器有单光束、双光束、四光束之分。以发射机与接收机设置的位置不同分为对向型安装方式和反射式按装方式,反射型安装方式的接收机不是直接接收发射机发出的红外光束,而是接收由反射镜或适当的反射物(如石灰墙、门板表面光滑的油漆层)反射回的红外光束。当反射面的位置与方向发生变化或红外发射光束和反射光束之一被阻挡而使接收机无法接收到红外反射光束时发出报警信号。
  当使用较多的探测器进行防范布局时应该注意消除射束的交叉误射

 

红外对射探测器全名叫光束遮断式感应器”(Photoelectric Beam Detector),其基本的构造包括瞄准孔、光束强度指示灯、球面镜片、LED指示灯等。其侦测原理乃是利用红外线经LED红外光发射二极体,再经光学镜面做聚焦处理使光线传至很远距离,由受光器接受。当光线被遮断时就会发出警报。红外线是一种不可见光,而且会扩散,投射出去会形成圆锥体光束。红外光不间歇一秒发1000光束,所以是脉动式红外光束。由此这些对射无法传输很远距离(600米内)。

一、利用光束遮断方式的探测器
   
当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10/秒的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。

   
红外对射探测器主要应用于距离比较远的围墙、楼体等建筑物,与红外对射栅栏相比,他的防雨、防尘、抗干扰等能力更强,在家庭防盗系统中主要应用于别墅和独院。

二、产品主要特点:

1
、水平/垂直光学角度调整方便,易于校准
2
、内置光学瞄准镜,便于调试
3
、菲涅尔精密光学聚焦镜技术
4
、具有高水准的抗RFI/EMI能力
5
、独特的数字滤波电路设计
6
、感光余裕度达99%
7
、防雷击电路设计
8
、带防雨罩设计
9
、使用C型继电器输出
10
、射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强
11
、全密封防雨(雾)、防尘(虫)等的全天候一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作

三、常见的主动红外对射探测器

   
目前,常见的主动红外探测器有两光束、三光束、四光束,距离从30米到300米不等,也有部分厂家生产远距离多光束的光墙,主要应用于厂矿企业和一些特殊的场所。

   
在家庭应用中,我们最多是使用100米以下的产品,在这个距离中,红外栅栏和红外对射探测器均可使用:如果是安装与阳台、窗户、过道等,就选用红外栅栏;如果是安装于楼体、院墙等,就应该选用红外对射探测器;在选择产品时,只能选择大于实际探测距离的产品。

一、红外对射探测器的内部结构

  
红外对射探测器主要由红外发射端、红外接收端、电源输入、信号处理、信号调整、瞄准镜、调整螺丝、镜片、信号输出等模块组成,大部分厂家加装有防拆开关和灵敏度调整装置,大家在安装使用前应详细阅读说明书。

按我们现在了解的情况,红外对射探测器的室外探测距离最远为600米左右,高度为4-5光束,特殊的探测距离和高度需要另行定制。

二、红外对射探测器除特殊情况外,应该选用有线传输方式。

  
红外对射探测器一般是连续工作,大家在电源适配器的选择上应格外注意按厂家的要求配置。

三、红外对射探测器与防盗主机的链接

  
探头设定后,将防拆开关接入防区输入回路中,联线完毕,盖上探头的外壳,拧紧紧固螺丝。要求在防盗主机上该防区警示灯无闪烁、不点亮,防区无报警指示输出。表示整个防区设置正常。否则,要对线路进行检查,对探头进行重新调试,重新对防区状态进行确定。

四、红外对射探测器性能测试

  
防区工作状态正常后,应根据设防的要求,用与防范相似的所有可能尺寸,形状的物体,用不同的速度、不同的方式遮挡探头的光轴,在报警现场用无线对讲机与控制中心联系,检验报警情况是否正常,同时要仔细留心报警主机上有没有闪动或不稳定状态。以免给报警系统留下隐患。我们口头上把这个过程称为发炮试验。做发炮试验的目的就是要测试防区能否具有正常报警的能力,测试防区防护的范围是否能达到预定的要求,是否存在防护死区。

五、红外对射探测器的日常维护

  
探测器在日常工作中,由于长期工作在室外,因此不可避免地受到大气中粉尘、微生物以及雪、霜、雾的作用,长久以往,在探测器的外壁上往往会堆积一层粉尘样的硬壳,在比较潮湿的地方还会长出一层厚厚的藓苔,有时候小鸟也会把排泄物拉到探测器上,这些东西会阻碍红外射线的发射和接受,造成误报警。在日本的用户通常会委托工程公司维护,通常是在一个月左右蘸上清洁剂清洗干净每一个探测器的外壳,然后擦干。大家建立了良好的信用关系,都会尽心尽力地做好这一工作。除了清洁探测器外壳,每隔一个月要做一次发炮实验,检验防盗系统的报警性能。


作者: CGL    时间: 2007-8-31 12:28

探测器

一、入侵探测器的分类

    
入侵探测器有多种多样,进行分类将有助于从总体上对入侵探测器的认识和掌握。入侵探测器通常可按传感器的种类、工作方式、警戒范围、传输方式、应用场合来区分。

1.
按传感器种类分类

   
按传感器的种类,即按传感器探测的物理量来区分,通常有:磁控开关探测器、振动探测器、超声入侵探测器、次声入侵探测器、红外入侵探测器、微波入侵探测器和视频移动探测器等等,探测器的名称大多是按传感器的种类来称呼的。

2.
按入侵探测器工作方式来分类

   
按入侵探测器工作方式分类,有:主动式入侵探测器和被动式入侵探测器两种。

   
被动入侵探测器在工作时不需向探测现场发出信号,而依靠对被测物体自身存在的能量进行检测。平时,在传感器上输出一个稳定的信号,当出现入侵情况时,稳定信号被破坏,输出带有报警信息,经处理发出报警信号。例如,被动红外入侵探测器利用了热电传感器能检测被测物体发射的红外线能量的原理。当被测物体移动时,把周围环境温度与移动被测物体表面温度差的变化检测出来,从而触发探测器的报警输出。所以,被动红外入侵探测器是被动式入侵探测器。

   
主动式探测器是在工作时,探测器要向探测现场发出某种形式的能量,经反射或直射在接收传感器上形成一个稳定信号,当出现入侵情况时,稳定信号被破坏,输出带有报警信息,经处理发出报警信号。例如,微波入侵探测器,由微波发射器发射微波能量,在探测现场形成稳定的微波场,一旦移动的被测物体入侵时,稳定的微波场便遭到破坏,微波接收机接收这一变化后,即输出报警信号。所以,微波入侵探测器是主动式探测器。主动式探测器其发射装置和接收传感器可以在同一位置,如,微波入侵探测器。也可以在不同位置,如,对射式主动红外入侵探测器

   
被动式入侵探测器有:被动红外入侵探测器、振动入侵探测器、声控入侵探测器、视频移动探测器等等。主动式入侵探测器有:微波入侵探测器、主动红外入侵探测器、超声波入侵探测器等等

3.
按警戒范围分类

   
按警戒范围可分成点控制探测器、线控制探测器、面控制探测器和空间控制探测器。

  
点控制探测器是指警戒范围仅是一个点的探测器。当这个警戒点的警戒状态被破坏时,即发出报警信号。如安装在门窗、柜台、保险柜的磁控开关探测器,当这一警戒点出现危险情况时,即发出报警信号。磁控开关和微动开关探测器、压力传感器常用作点控制探测器。

   
线控制探测器警戒的是一条直线范围,当这条警戒线上出现危险情况时,发出报警信号。如主动红外入侵探测器或激光入侵探测器,先由红外源或激光器发出一束红外光或激光,被接收器接收,当红外光和激光被遮断,探测器即发出报警信号。主动红外、激光和感应式入侵探测器常用作线控制式探测器。

   
面控制探测器警戒范围为一个面,如仓库、农场的周界围网等。当警戒面上出现危害时,即发出报警信号。如振动入侵探测器装在一面墙上,当这个墙面上任何一点受到振动时,即发出报警信号。振动入侵探测器、栅栏式被动红外入侵探测器、平行线电场畸变探测器等常用做面控制式探测器。

   
空间控制探测器警戒的范围是一个空间,如档案室、资料室、武器库等。当这个警戒空间内的任意处出现入侵危害时,即发出报警信号。如在微波入侵探测器所警戒的空间内,入侵者从门窗、天花板或地板的任何一处入侵其中,都会产生报警信号。声控入侵探测器、超声波入侵探测器、微波入侵探测器、被动红外入侵探测器、微波红外复合探测器等探测器,常用作空间防范控制探测器。

4.按探测信号传输方式来分类

按探测信号传输方式来划分,探测器可分为有线探测器和无线探测器两类。探测信号由传输线(如双绞线、多芯线、电话线、电缆等等)来传输的探测器,称为有线传输探测器。这是目前大量采用的方式。探测信号经调制后由空间电磁波来传输的探测器,称为无线传输探测器。在防范现场很分散或不便架设传输线的情况下,无线传输探测器有它独特的作用。为实现无线传输,在报警控制器上必需增加无线接收机

 

5.按应用场合分类

 按应用场合分,入侵探测器可分为室外探测器和室内探测器两种。

 室外入侵探测器又可分为建筑物外围探测器和周界探测器。周界探测器用于防范区域的周界警戒,是防范者的第一道防线,如泄漏电缆探测器、电子围栏式周界探测器等。建筑物外围探测器用于防范区域内建筑物的外围警戒,是防范者的第二道防线,如主动红外入侵探测器、室外微波入侵探测器、振动探测器等。

 室内入侵探测器是防范入侵者的最后防线。如微动开关探测器、振动探测器、被动红外入侵探测器等。  

二、入侵探测器的主要性能要求

  入侵探测器的灵敏度和探测范围应符合产品标准的规定。

  1.电源适应范围

  当入侵探测器的电源电压在额定值的85%110%范围内变化时,入侵探测器应不需调整而能正常工作,且性能指标应符合要求。

  2.过压状态运行

  入侵探测器在电源电压为额定值的115%时,以每分钟不大于15次的报警速率循环50次,每次均应完成警戒、报警的功能。

  3.备用电源

  使用交流电源供电的入侵探测器应有直流备用电源,并能在交流电源断电时自动切换到备用电源。

  备用电源使用时间:银行、仓库、文物单位用的入侵探测器为24小时,商业用的入侵探测器为16小时。交流电源恢复时应对备用电源自动充电。

  4.接口

  入侵探测器的接口:警戒状态为无电位的常闭触点或导通电阻不大于100Ω。报警状态和未加电时为常闭触点开路或开路电阻不小于1MΩ

  5.稳定性要求

  入侵探测器在正常气候环境下,连续工作7天不应出现误报警和漏报警,其灵敏度或探测范围的变化不应超过±10%

  6.耐久性要求

  入侵探测器在额定电压和额定负载电流下进行警戒、报警和复位,循环6000次,应无电的或机械的故障,也不应有器件损坏或触点粘连。

  7.抗干扰要求

  入侵探测器应符合GB6833.1中规定的静电放电敏感度试验、电源瞬态敏感度试验、辐射敏感度试验的要求,不应出现误报警和漏报警。

  抗热气流干扰

  入侵探测器在警戒状态下受热气流干扰时应能正常工作,不应出现误报警和漏报警。

  8.绝缘电阻

  入侵探测器电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常环境条件下应不小于10MΩ(直流电压小于36v,且一端接地者除外)。  

三、入侵探测器的弊端及其对策

  目前,在安防报警系统中所使用的探测器的弊端,其探测方式主要是探测环境物理量和状态的变化,这种探测方式从本质上不具备识别探测目标的能力。因此,安防报警系统会因为某些意外的情况或受环境因素的影响而触发,从而发生误报警。为此,安防报警系统的入侵探测器采用了多个探测元、多技术复合探测以及智能化的数据分析等方法,这些,确使探测器的性能和功能有了很大的提高,也降低了误报警,但这并未从根本上解决问题。所以,对于风险等级和防护级别较高的场合,安防报警系统必须采用多种不同探测技术组成入侵探测系统来克服或减小由于某些意外的情况或受环境因素的影响而发生误报警,同时加装音频和视频复核装置,当系统报警时,启动音频和视频复核装置工作,对报警防区进行声音和视频图像的复核。


作者: dayony    时间: 2007-8-31 13:10

很详细


作者: sunchip    时间: 2007-8-31 16:04
路过
作者: CGL    时间: 2007-9-3 11:31

主动式红外探测器
作者: CGL    时间: 2007-9-9 12:22
大家来看看,发表一下意见。请指教。
作者: 现实是场梦    时间: 2007-9-23 18:34
支持




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2