shiwen8110 发布于: 2007-8-17 20:12 1018 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

 

大家好,我想请教大家1个问题,DVR到摄象机的视频线阻值一般为多少,摄象机到DVR的视频线阻值呢?我今天遇到1个怪事情,就是2端都不接设备,测量阻值大概有10M,然后不断的变化,图象非常的模糊,发白,跳动,我想知道这是不是线路有问题引起的

2,485通讯线路电压一般是多少V?为什么有的说是3-5V,我测量大华嵌入式DVR的485输出,16路的是0.4V,8路的是0.2V,控制的时候电压有变化,但是不超过0.5V,这样的情况下也可以控制,是不是我测量得不对?

 

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hitzfeld 发表于 2007-8-18 20:32:00

应该是线路的问题,不管多长的线,一头接上,另一头测电阻都应该是接近无限小。如果有图象,但是非常的模糊,发白,跳动,应该在确认线路没问题的情况下检查Q9头有没有做好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
六级风 发表于 2007-8-18 20:37:00
两端都不接   不是开路了么   那还能量出阻值啊   显示10M应该是超出量程的意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cjw318 发表于 2007-8-19 20:22:00

视频传输线的特性阻抗为75欧姆,万用表是测量不出来的,对直流而言其电阻值当然是无穷大的。

但是有些终端设备(如摄像机、监视器、矩阵、画面处理器等)内部含有终端匹配电阻,以便于级联使用,此时的电阻就是普通电阻,用万用表可以测出其阻值为75欧姆(也有为75欧姆的一倍即150欧姆)。

当然这个电阻是否接入,可由匹配开关或配置菜单程序根据具体情况(如是否级联)来加以选择。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangyagang 发表于 2007-8-20 08:09:00
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feihu_111 发表于 2007-8-20 09:01:00
485是弱电流的  表基本上很难测出来的哦