求助来帮对讲!!!...

[复制链接]
minghua000 发布于: 2007-8-17 19:37 775 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求助!!!各位高人,我用的是来帮对讲,型号是XBW-60,分机是XBW-A,总线上挂了32路分机,用的线是RVV6X1。0,现在的情况是分机能听清楚声音,主机听不清,而且有很大的电流声,周围没有干扰。急!!!请给为多多指教。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rhb 发表于 2007-8-19 15:12:00
<p>请问,分机的电流声大吗?还有你的电源是怎么配的?是不是主机单独一台电源?有没有代换主机啊?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
minghua000 发表于 2007-8-20 22:15:00
分机电流声不大,电源是机器本身带的,主机自己用一个电源,现在没有替换主机。我的电源没有接地,是不是和这个有关呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wellbell 发表于 2007-8-22 12:17:00
<p>深圳华贝尔楼宇对讲驻太原办事处。。。QQ:630231222</p>