问下各位高人,直流供电与交流供电的区别是什么?
如果与照明电同槽的情况,用交流供电更好还是支流供电更好?也就是说用哪钟供电方式受干扰的影响小?
使用道具 举报
主要看你的设备与主机距离长短吧
肯定是直流供电的好 ,但是直留供电也要看什么场合,一般的说距离近的我们可以直接供电,如果远直流点的造价成本就会提高,对线的要求也要高,对一般的工程来说我们工程商还是用220供电比较经济点
220v交流供电成本底,如果距离不是很长(500米),干扰也可以接受。
直流供电不会有干扰,但要考虑线损,仅供摄像机的话用1平方的线200米也没问题,单要有云台或红外机的话用1.5的线也不宜超过30米。