发布于: 2007-8-11 09:17
713 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
<p>请问:</p><p>电动阀的24V供电、控制输出、反馈信号3个点,BA一般设计需放3根线:1根RVS2*1.0+2根RVVP2*1.0线。</p><p>但实际上阀门执行器上的触点为 24V+COM+SIGNAL+FEEDBACK 四个触点</p><p>是不是可以就放1根RVS2*1.0+1根RVVP2*1.0线,可以省去1根RVVP2*1.0线。控制输出、反馈信号共用1根RVVP2*1.0,这样不知可以不可以,会不会影响模拟量信号传输?</p><p>请高手执教</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
zhbgst
当前离线
积分
716
沙发
zhbgst
发表于 2007-8-13 21:12:00
<p>不会的,因为一般控制输出的电压在0-10V,所以这样是不会影响模拟信号的.</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
滄海一溧
当前离线
积分
741
板凳
滄海一溧
发表于 2007-8-14 10:40:00
可以的,“可以就放1根RVS2*1.0+1根RVVP2*1.0线,可以省去1根RVVP2*1.0线”可行,电源和2信号共用1根线(COM),DDC端接线时就要注意了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城