请教1个技术细节问题, 关于BA放线...

[复制链接]
eliene 发布于: 2007-8-11 09:17 713 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请问:</p><p>电动阀的24V供电、控制输出、反馈信号3个点,BA一般设计需放3根线:1根RVS2*1.0+2根RVVP2*1.0线。</p><p>但实际上阀门执行器上的触点为 24V+COM+SIGNAL+FEEDBACK 四个触点</p><p>是不是可以就放1根RVS2*1.0+1根RVVP2*1.0线,可以省去1根RVVP2*1.0线。控制输出、反馈信号共用1根RVVP2*1.0,这样不知可以不可以,会不会影响模拟量信号传输?</p><p>请高手执教</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhbgst 发表于 2007-8-13 21:12:00
<p>不会的,因为一般控制输出的电压在0-10V,所以这样是不会影响模拟信号的.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
滄海一溧 发表于 2007-8-14 10:40:00
可以的,“可以就放1根RVS2*1.0+1根RVVP2*1.0线,可以省去1根RVVP2*1.0线”可行,电源和2信号共用1根线(COM),DDC端接线时就要注意了。
回复 支持 反对

使用道具 举报