<p>我一个工程里面,用DC48V供电的,要传输300M左右,用RVV2*1.0的线,电缆电阻0.018欧/M,负载为70W左右。谁能教我怎么算压降吗,电压在300M以后会降为多少V?</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wgtaosset 发表于 2007-8-10 09:50:00
<p>线的末端电压Vm=供电电压-线上电流*(线长*导线电阻)</p>
[此贴子已经被作者于2007-8-10 10:02:13编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wgtaosset 发表于 2007-8-10 10:00:00
<p><font size="4">线的末端电压Vm=供电电压-线上电流(安培)*线长(千米)*导线电阻(欧姆)</font></p><p><font size="4">此题线的末端电压Vm=48-70/48*0.3*(0.018*300)=45.6375</font></p>
[此贴子已经被作者于2007-8-10 10:02:41编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bufan 发表于 2007-8-10 16:39:00
<p>哦,好的,谢谢。。</p>