请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
10
)
|
订阅
综合布线(Cabling)
今日:
6301
|
主题:
37622
BuleFriedRice
高级会员
592
积分
帖子
主题
发消息
加好友
Ta的文章()
急,在线等,关于大对数电缆走槽。
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
急,在线等,关于大对数电缆走槽。
急,在线等,关于大对数电缆走槽。...
[复制链接]
BuleFriedRice
发布于: 2007-7-27 11:54
639 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
<p>小弟不才,接了个单,差不多5000个语音点,5000个网络点的单(28层的写字楼)。</p><p>现准备算槽及线数量,对布线方面不是很懂。</p><p>我电话是这么设置的(2个弱电井走),按一个管井来算的话,每层约140/2=70个语音点,我打算分4层/一条300对数电缆来走。</p><p>但是一算槽里就要走7条300大对数电缆。不知道200*400的槽能走么?</p><p>还有就是我这么设计行么?请大大们不惜赐教。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
CH0584
当前离线
积分
530
沙发
CH0584
发表于 2007-7-27 14:27:00
<p> 好事呀.楼主哪的?北京地区的可以联系我呀!我来给你施工吧!我公司承接弱电工程!</p><p> 给你个联系方式:QQ:47213931 电话:13391580223 陈生</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kxd98
当前离线
积分
1939
板凳
kxd98
发表于 2007-7-27 14:32:00
<p>是啊,楼主连个联系方式都不留啊 </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
花弄影
当前离线
积分
1815
地板
花弄影
发表于 2007-7-27 14:55:00
<p>我飞过</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
srgl
当前离线
积分
565
5
#
srgl
发表于 2007-7-28 13:19:00
<p>你可以每层楼一个100对的大对数电缆,直接进机柜,两个110配线架即可,留有30%的余量。如果按你的方案,则余量为(300-280)÷280=7%太少了而且弱电井里还要进各房间的电话线,施工会非常麻烦的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
wisely
当前离线
积分
2327
6
#
wisely
发表于 2007-8-2 03:09:00
楼主有需要可以联系我。<br/><br/>我的QQ:5876576<br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城