对于接地的有些概念有些含糊,尤其是机房,请高手指教一下
接地按功能分有保护接地和工作接地.
保护接地是对机柜\设备外壳等不带电的金属设备进行接地,标准是4Q吗?必须单独接地吗?
机房的四种接地 交流接地 是交流电源接地,如果电源进线采用三相五线制,零地分开,机房还需要交流接地吗?
直流接地 有交流接地,直流通过逆变器转换,还需要直流重新接地吗?
一般弱电机房的接地主要是安全保护接地吧,可以直接接建筑物接地吗?有的资料说最好采用公共接地方式,有的说不能接建筑物接地,有雷电方面的考虑?
如果作单独接地,在室外挖坑,深度要求多少?采用什么钢材?长度要多少?如何测接地电阻,参考原点在那里?
问题较多且乱,帮帮忙了,迷失的小羊!!!!
使用道具 举报
接地极安装标准
简介: 接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的距离在水平直线部分一般为1—1.5米,垂直部分为1.5—2米,转弯部分为0.5米。(四) 接地线应按水平或垂直敷设,但亦可与建筑物倾斜结构平行,在直线段上不应有高低起伏及弯等情况。(五) 接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。十、明敷的接地线表面应涂黑漆。如因建筑物的设计要求,需涂其他颜色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15毫米的两条黑带,其间距为150毫米。中性点接于接地网的明设接地导线,应涂以紫色带黑色条纹。
直接就从楼下找了篇帮您回了一半以上的问题,现在的小朋友就是浮燥,站内搜索都懒得用,555555555555555