要找安装同轴电缆的架子...

[复制链接]
neoxh 发布于: 2007-7-24 00:41 727 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>想问一下,布放同轴电缆的线,两头要安装在架子上,一般用什么架子,有这种配架吗?如果没有,是不是要自己去定做架子,然后在空架子上安装BNC双通的头子即可?</p><p>同轴电缆到底是做压接好,还是做焊接好?一般用什么仪器来测试做好的线呢?</p><p>另外,还想问一下,是不是要放75-3的线,就一定要用75-3的BNC头?不然接触不良?</p><p>还有,如果一般电信传输的话,是不是就用75-3的线?</p><p>我还听人家说起过75-2.5的线,请问一下这些75-5,75-2.5,75-3的区别在哪里啊?一般都使用在什么情况下啊?</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
供应线材 发表于 2007-7-24 10:46:00
<p>75-5,75-2.5,75-3的区别在线径不一样,传输距离也不一样。75-5比75-3的绝缘外皮厚,-7《-9........</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
雪原 发表于 2007-7-24 18:18:00
<p>不单单是绝缘外皮的问题&nbsp; 75-2.5是非标的 </p><p>不知道楼主说什么架子&nbsp; 一般是穿管或放线槽</p><p>焊接的麻烦&nbsp; 并且线的质量不好是焊接不了的&nbsp; 压接简单一点&nbsp;</p><p>如果还有线的问题欢迎来电咨询!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2007-7-25 17:01:00
<p>本人认为焊接要稳当点</p><p>压接头如果环境不好的话,容易造成接触不良</p>