<p>各位同行:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们在做系统集成的时候,有一个前提的条件必须要实现的,那就是系统的配电。一个智能建筑大厦里面,涉及到多方面的配电需要。如何将我们智能化系统的配电与大厦里面的整体配电搭配合理,是个值得探讨的课题。欢迎各路大虾发表观点。特别是搞电气专业的前辈,请多多指教。</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhuanjia 发表于 2007-7-22 00:50:00
<p>怎么不见人发表的啊。技术要交流才能进步的阿</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
上海蓝程 发表于 2007-10-5 10:11:00
<p>你提的问题很好啊,不过弱电系统集成商考虑到这个问题的不多。</p><p>强电的供配电有不少形式,智能化的配电应该和强电要匹配,现在在实施智能化项目的人,很多人不懂配电,最基本的例如智能化用的控制箱电源,我看到不少人只考虑容量,而不考虑供配电的规范,用1.0mm2的都有,而强电规范规定最小2.5mm2.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianhe6404 发表于 2007-10-7 15:26:00
?????????????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
神之禁区 发表于 2007-10-8 21:34:00
请大家帮忙在探讨一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
上海蓝程 发表于 2007-10-8 21:41:00
<strong><font face="Verdana" color="#61b713">神之禁区,你想再知道什么?呵呵</font></strong>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2007-10-9 14:15:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhuanjia</i>在2007-7-20 11:12:00的发言:</b><br/><p>各位同行:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们在做系统集成的时候,有一个前提的条件必须要实现的,那就是系统的配电。一个智能建筑大厦里面,涉及到多方面的配电需要。如何将我们智能化系统的配电与大厦里面的整体配电搭配合理,是个值得探讨的课题。欢迎各路大虾发表观点。特别是搞电气专业的前辈,请多多指教。</p></div><p></p><p>呵呵!强电的规格和弱电的规格有区别的!</p><p>在考虑配电的时候,强电用BV线为多,弱电因电压一般在36V以下,考虑的都为RV线缆。</p><p>其实我们现在用的1.0,1.5,2.5都是根据线缆的安培电流来计算得出的!</p><p>弱电很多电流都小于1A,没有必要用大的线缆,而且线缆在安全电压范围内,发热量也不高。符合规范要求。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2007-10-9 14:20:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>上海蓝程</i>在2007-10-5 10:11:00的发言:</b><br/><p>你提的问题很好啊,不过弱电系统集成商考虑到这个问题的不多。</p><p>强电的供配电有不少形式,智能化的配电应该和强电要匹配,现在在实施智能化项目的人,很多人不懂配电,最基本的例如智能化用的控制箱电源,我看到不少人只考虑容量,而不考虑供配电的规范,用1.0mm2的都有,而强电规范规定最小2.5mm2.</p></div><p></p><p>其实弱电公司考虑的这个问题很多!</p><p>特别是在具有UPS系统的智能化系统中,UPS进线和出现都是采用强电规范来做的!</p><p>另外UPS中心至各弱电井道的配电箱都采用强电规范线缆来设计,根据后端功率来计算所用线缆的线径及规格。</p><p>以前用5A一个平方来计算,现在有专业的规范对照表,来确定线缆线径及规格。</p><p>另外强电的线缆比较粗,另外其设备的电缆接线端子也比较大,所用的电压都是220/380或者更高的电压。</p><p>弱电的设备接精细的设备比较多,而且使用的电压都是低电压(12,24),接线口都比较小,采用大线径接线容易不匹配。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
皮皮鸟 发表于 2007-10-9 14:22:00
<p>小弟抛砖引玉!</p><p>大家多发表意见!</p>