关于监控视频线要和10KV高压电的距离问题...

[复制链接]
glzay 发布于: 2007-7-12 17:02 593 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位高手,在这里我想请教一下子10KV高压电附近多少范围内不能铺设视频线(防干扰),有那为高手有这样的实践经验?请教

QQ:40594534

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yeoman 发表于 2007-7-12 23:16:00
用双绞线 传输啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
glzay 发表于 2007-7-13 10:51:00
没有人做过这样的案例?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2007-7-13 14:44:00

这种干扰的大小与视频电缆与高压电缆之间距离的平方根成反比,与并行的长度成正比。同样是50周电源就与电源电压比的平方根成正比。如果你有与220V并行的经验你就可以大致算出来。(10000/220)=45  开方大约为7倍,如果与220v的可靠距离为20厘米,那么与高压线之间的距离应该保持在1.4米。有一点必须注意:安全。项目做完5年甚至10年都会有此类担心。最好还是做的放心。

[此贴子已经被作者于2007-7-13 14:52:16编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
glzay 发表于 2007-7-13 15:11:00
楼上的很专业,谢谢